altsem
Цитата(Тепловед @ 21.12.2022, 8:31) *
Если при Т = 80 нет гидроударов, то снижайте температуру до этого значения. Если по технологии температуру понизить нет возможности, то ставьте частотники, настроив их на плавные пуск и останов, проблема снимется сама собой.
Можно попробовать уменьшить диаметр рабочих колес у более высоконапорных насосов.

При входе насоса в постоянный режим, ударов нет. Отдельно уточнялось.
Значит будет вполне достаточно снабдить насос плавными пускателями. На такой насос плавный пускатель стоит порядка 300 евро. Растягивание периодов старта/стопа возможно до 60-ти секунд.

Впрочем, автор наверное уже сам всё нашёл.
Мимошёл
Без подробных схем трубопроводов по высоте, трудно что-то сказать. Поэтому отвлекусь. Атмосферный деаэратор стоит не менее чем на 3м выше подпиточных насосов. Температура в АД - 100 Град С. Таким образом создается гарантированный подпор на всасе насоса выше точки вскипания. На всасе насоса в любом случае создается пониженное давление. Может по аналогии?...