Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовые клапаны на приток
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
vlad+
Добрый день Уважаемые коллеги.
Разрешается ли в шахтах противодымной защиты устанавливать на восполнение дымовые клапаны.
Если не разрешается, то почему?
Gratdor
У дымовых клапанов предел огнестойкости определяется только по потере целостности (Е). Определение дымового клапана в СП 7.13130 п. 3.8 говорит только о вытяжных шахтах.
После изменений в СП 7.13130 в п.7.17 д) клапаны на подаче воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения должны иметь предел огнестойкости EI 30 (ссылка идет на п. 7.14 к), хотя первое предложение пункта 7.17 д) говорит о тамбур-шлюзах). Соответственно кроме потери целостности (Е) нужно учитывать потерю теплоизолирующей способности (I). Смысл этого действа от меня ускользает. На мой взгляд было бы логичнее требовать предел по (I) при удалении дыма, а не при компенсации, но при удалении дыма этого не требуют.

Была уже подобная тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128541&hl=
Gratdor
Цитата(Gratdor @ 3.4.2023, 11:51) *
Определение дымового клапана в СП 7.13130 п. 3.8 говорит только о вытяжных шахтах.

Тут речь шла об определении "клапан дымовой" п. 3.9. Прошу прощения, ошибся со ссылкой. Но принципиально это ничего не меняет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.