У дымовых клапанов предел огнестойкости определяется только по потере целостности (Е). Определение дымового клапана в СП 7.13130 п. 3.8 говорит только о вытяжных шахтах.
После изменений в СП 7.13130 в п.7.17 д) клапаны на подаче воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения должны иметь предел огнестойкости EI 30 (ссылка идет на п. 7.14 к), хотя первое предложение пункта 7.17 д) говорит о тамбур-шлюзах). Соответственно кроме потери целостности (Е) нужно учитывать потерю теплоизолирующей способности (I). Смысл этого действа от меня ускользает. На мой взгляд было бы логичнее требовать предел по (I) при удалении дыма, а не при компенсации, но при удалении дыма этого не требуют.
Была уже подобная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128541&hl=