Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потери давления водоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
zzzdedzzz
Добрый день. В 100мм трубу, врезана труба 32 мм ПНД длиной 12 м, давление 1 bar, потом переход на трубу 25 мм около 3 метров, потом снова переход на трубу 32 мм длиной 20 метров. Вопрос какое будет давление и напор в конце линии на трубе 32мм.
Serg Ivanov
Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 7:04) *
Добрый день. В 100мм трубу, врезана труба 32 мм ПНД длиной 12 м, давление 1 bar, потом переход на трубу 25 мм около 3 метров, потом снова переход на трубу 32 мм длиной 20 метров. Вопрос какое будет давление и напор в конце линии на трубе 32мм.

Зависит от расхода.
tiptop
Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 7:04) *
труба 32 мм ПНД длиной 12 м, давление 1 bar, потом переход на трубу 25 мм около 3 метров, потом снова переход на трубу 32 мм

Это наружные диаметры?
Kv всех участков - где-то 3.
zzzdedzzz
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2023, 8:59) *
Зависит от расхода.

Расход 1600 л/ч

Цитата(tiptop @ 14.4.2023, 9:10) *
Это наружные диаметры?
Kv всех участков - где-то 3.

Да наружные
Serg Ivanov
Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 9:21) *
Расход 1600 л/ч

Не пропустит такой расход при таком давлении.
tiptop
Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 9:21) *
Расход 1600 л/ч


Да наружные

Потери будут порядка 3 м вод. ст.
Serg Ivanov
Цитата(tiptop @ 14.4.2023, 9:47) *
Потери будут порядка 3 м вод. ст.

Верно. Я ошибся. rolleyes.gif
Водный мир
Гляньте таблицу гидравлического расчета под ред. Щевелева. Для вашего расхода 1,6 м. куб/час или 0,44 л/сек (стр. 18), на таких участках потери напора ничтожно малы. Можно принять их равными 1-2 метра не более. Если потери выше, то проблема в качестве трубы, коррозионные отложения, неисправность задвижек, зауженные участки и т.д.

Гляньте таблицу гидравлического расчета под ред. Щевелева. Для вашего расхода 1,6 м. куб/час или 0,44 л/сек (стр. 18), на таких участках потери напора ничтожно малы. Можно принять их равными 1-2 метра не более. Если потери выше, то проблема в качестве трубы, коррозионные отложения, неисправность задвижек, зауженные участки и т.д.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.