Здравствуйте. Заказчик предлагает здания, находящиеся на поверхности (надшахтное здание, галерея, ремонт дизелевозов) обогревать и вентилировать воздухом, выходящим из ствола шахты. На выходе поставить шлюз, и датчики по метану. при превышении все отключать.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Может подскажете где можно почитать?
А если датчики не сработают? Тут нужен какой-то передаточный инструмент типа подогревателя воздух-воздух, по типу пластинчатого водоводяного подогревателя. Но смущает метан. А если?.. а там люди... И когда окупится переделка?..
Ставьте пластинчатый рекуператор
Тепловед
1.11.2024, 13:48
Интересно, где находится Ваша "чудесная" шахта, которая генерирует тепло? Геотермический градиент Земли в среднем составляет около 3 °С на 100 метров. Поэтому встает вопрос - какая глубина шахты, если Заказчик полагает, что воздухом исходящей струи можно что - то обогреть?
Я знаю, на шахте им. Ленина (г. Шахтинск Карагандинской обл.) используют метановоздушную смесь, поступающую из шахты, для выработки тепла на двух агрегатах:
в рекуператоре, установленном рядом с калориферной установкой и в котельной, где один из котлов КВ ТС - 10 переоборудован для сжигания метановоздушной смеси.
На основании этого полагаю, что из затеи Вашего Заказчика ничего не выйдет. Вряд ли окупятся средства потраченные на её реализацию