Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:11)

Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?
1. Нужно.
2. Нельзя. п.18.11
3. СП 30.13330.2020.
И разрыв струи на выпусках из технологических моек столовой не забудьте.
Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 16:43)

Подскажите пожалуйста! А какая максимальная длина магистральных трубопроводов проводимых под зданием. Разрешается при диаметре 160мм ?? Там длина магистрали получилась 55 метров.
СП 30.13330.2020. п.18.30