decentslw
25.9.2023, 12:17
Здравствуйте, коллеги.
Разрабатываем проект 7-ми этажного жилого дома. Согласно СП 60.13330.2020 табл. Б1 теплоснабжение с индивидуальными газовыми теплогенераторами рекомендуется до 3-х этажей, при этом не запрещает установку газовых плит в мкд свыше 3-х этажей.
Вопрос: возможно ли установка газового оборудования (котел+плита) или только плита в нашем проекте?
Высота здания до 28 метров.
Сталкивался ли кто либо с таким вопросом в экспертизе?
Цитата(decentslw @ 25.9.2023, 12:17)

Здравствуйте, коллеги.
Разрабатываем проект 7-ми этажного жилого дома. Согласно СП 60.13330.2020 табл. Б1 теплоснабжение с индивидуальными газовыми теплогенераторами рекомендуется до 3-х этажей, при этом не запрещает установку газовых плит в мкд свыше 3-х этажей.
Вопрос: возможно ли установка газового оборудования (котел+плита) или только плита в нашем проекте?
Высота здания до 28 метров.
Сталкивался ли кто либо с таким вопросом в экспертизе?
Дочка купила квартиру в Ставрополе, жилой комплекс Российский, на 16 этаже 18 этажного дома. Отопление индивидуальное. Газовое.
EBrEH1990
26.9.2023, 11:54
Добрый день!
Можно в соответствии с п 5.2 СП 7.13130.2013, у Вас будет поквартирное теплоснабжение, а не индивидуальное.
5.2. Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях высотой не более 28 м.
decentslw
26.9.2023, 12:48
Да по п 5.2 СП 7.13130.2013 можно, только вот [1] это СП 60. И в редакции 2022 года есть это примечание про 3 этажа.
EBrEH1990
26.9.2023, 13:55
Это примечание 5 звучит странно, в более ранней версии СП 60 подобные требования предъявлялись к системе индивидуального теплоснабжения.
К тому же это примечание звучит со словами "рекомендуется применять" а значит обязательным не является
Примечание 3 соответствующего приложения отсылает нас к ФЗ 123, а СП 7.13130 как раз обеспечивает выполнение ФЗ 123
А ещё в примечании 3 к приложению Б написано, цитирую: "Рекомендуется установка газовых теплогенераторов во встроенных, пристроенных или крышных котельных". Если эту рекомендацию воспринимать как требование, то получается котлы много где нельзя ставить, где это допускают газовые нормативы при соблюдении требований к данным помещениям, например в той же кухне.
decentslw
26.9.2023, 16:57
Да вы правы. До 28 м можно применять газовое оборудование. Спасибо.
Все же интересно, Как сдают дома выше 28 метров. Таких полно. кто то разрешение дает?
До по крайней мере 2018 года СТУ надо было получать. Дорого и фиг давали.
Сейчас может что и поменялось.
“ЮгСтройИнвест” - единственный региональный застройщик, который наряду с крупными московскими и питерскими строительными компаниями входит в ТОП-5 лидеров отрасли. Строит , по крайней мере в Ставрополе с индивидуальными теплогенераторами в квартирах.Дома до 21 этажа
Юг, эт вам не север.
Чем южнее тем интереснее.
Цитата(decentslw @ 25.9.2023, 11:17)

Здравствуйте, коллеги.
Разрабатываем проект 7-ми этажного жилого дома. Согласно СП 60.13330.2020 табл. Б1 теплоснабжение с индивидуальными газовыми теплогенераторами рекомендуется до 3-х этажей, при этом не запрещает установку газовых плит в мкд свыше 3-х этажей.
Вопрос: возможно ли установка газового оборудования (котел+плита) или только плита в нашем проекте?
Высота здания до 28 метров.
Сталкивался ли кто либо с таким вопросом в экспертизе?
CП 7.13130.2009 позволяет до 28 этажей поквартирку
decentslw
2.10.2023, 12:15
Еще вопрос не по теме газа.
Согласно СП 60 п. 6.2.8 "Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать для зданий, оборудуемых системами квартирного отопления", а ГОСТ 30494-2011 допускает мин. температуру в ЛК +14С.
Значит все таки нужно отапливать каким то образом? Или достаточно утеплить смежные с квартирами стены?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.