Полная версия этой страницы:
Замерзание пожарных гидрантов
naivemite
26.9.2023, 2:17
п.8.8 СП 8.13130.2020: Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.
Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Есть ли какие-то типовые решения утепленных колодцев? Подключение ввода в здание для водоразбора запрещается пунктом 8.8:
п. 8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.
Ferdipendoz
26.9.2023, 4:50
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 4:17)

п.8.8 СП 8.13130.2020: Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.
Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Есть ли какие-то типовые решения утепленных колодцев? Подключение ввода в здание для водоразбора запрещается пунктом 8.8:
п. 8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.
Например: подключить ввод в здание для водоразбора. Только отключающую задвижку поставить после колодца с гидрантом. И ПГ будет стоять не на вводе, а на тупиковой линии с водоразбором
naivemite
26.9.2023, 6:13
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2023, 11:50)

Например: подключить ввод в здание для водоразбора. Только отключающую задвижку поставить после колодца с гидрантом. И ПГ будет стоять не на вводе, а на тупиковой линии с водоразбором
вариант отличный, спасибо
aminopower
26.9.2023, 7:41
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 2:17)

Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды.
Неправда, в колодце теплее
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 2:17)

Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах?
1) Утепленная крышка колодца.
2) Утепленный конус/пирамида на колодец с ПГ, но это для промки больше применимо.
Гидрант вообще не замерзает, т.к. не заполнен водой. Изучите конструкцию этого изделия - он открывается и заполняется только при использовании, а после закрытия вода сливается.
автору этого этого "гениального" примечания, тоже не мешало бы это сделать, да и многим "экспертам" тоже - задолбались уже учить их уму. Если совсем отбитые на голову попадаюстся - да делаем "на отстань" вторую утепленную крышку люка.
naivemite
26.9.2023, 22:55
Цитата(SV_vrn @ 26.9.2023, 15:40)

Гидрант вообще не замерзает, т.к. не заполнен водой. Изучите конструкцию этого изделия - он открывается и заполняется только при использовании, а после закрытия вода сливается.
Я с эксплуатацией, к сожалению, не сильно знаком, но устройство гидранта знаю. Но в колодце есть водозаполненный участок трубы перед гидрантом, который в моем понимании может замерзнуть
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 22:55)

Я с эксплуатацией, к сожалению, не сильно знаком, но устройство гидранта знаю. Но в колодце есть водозаполненный участок трубы перед гидрантом, который в моем понимании может замерзнуть
в цитируемом вами же пункте СП речь о замерзании гидрантов. Причем тут участок трубы?
И температура в колодце водопровода далеко не равна температуре окружающей среды над землей.
Кладите сети по СП ниже глубины промерзания как положено и ничего не замерзнет.
Ferdipendoz
27.9.2023, 14:51
В колодце зимой вполне себе может быть минусовая температура. Сеть-то ниже глубины, а в колодце минус. При постоянном протоке воды в трубе нормально, а в стоячем тупике может и замёрзнуть. Пункты про гидранты, на мой взгляд, именно из этого условия и написаны.
Другое дело, что для ПГ я не очень представляю себе вторую крышку - там же 150-400 мм от люка до верха гидранта. Если его заглублять под утепляющую крышку, непонятно, как пожарный будет на него стендер надевать
трое пожарников
27.9.2023, 18:04
а если колодец ПГ затоплен осенью, то он (колодец) заморожен морозной зимой полностью или частично в верхней части.
Сейчас перед глазами акт проверки ПГ г. Краснокамска водоканалом и ПЧ от 07.10.2021, примерно каждый десятый ПГ не соответствует, указаны разные повреждения, в т.ч: нерабочий шток, замена шаровой. По двум ПГ указано "заморожен" (в октябре!).
Цитата(SV_vrn @ 27.9.2023, 12:26)

Кладите сети по СП ниже глубины промерзания как положено и ничего не замерзнет.
В сп написано по-другому.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.