Цитата(ironia @ 24.4.2026, 7:50)

Ду всегда останется в типовых проектах, сколько бы лет не прошло
Пусть там и остается. - Сюда, себе, людям, в документацию зачем безграмотно тащить то, чего нет нормативно?
Бесполезно объяснять...
Цитата(ironia @ 24.4.2026, 7:50)

По типовому проекту закладывала перепаданую камеру с водобойными плитами, по всем правилам. А если не типовая, то конструкторам на разработку.
Перепад на присоединении, присоединение к перепадной - это же сразу "конструкторам на разработку", нет?
Вернусь:
Цитата(ironia @ 23.4.2026, 8:52)

Получается, если подводящая труба Ду500, отводящая Ду1000, то можно сделать перепад до 1м (т.е. 2м между лотками труб в итоге), ничего не предусматривая? Раньше, когда не было определения, что считать перепадом, я в такой ситуации ставила перепадную камеру
Не получается. Из "определения" перепада "Перепадом следует считать взаимное расположение трубопроводов в колодце, когда лоток трубопровода, входящего в колодец, выше по отметке шелыги выходящего" (ты же его имеешь в виду?) не вытекает правило отсчета его высоты. Если посмотреть ТПМ и п. 6.4.2 сп 32, то "перепады" - разница отметок ЛОТКОВ - +- совпадают*.