Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик фильтра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ilyu9000
Доброго времени суток дамы и господа!

Заказчик выдал в ТЗ запрос - "Установить датчик изъятия фильтра приточной системы вентиляции".

Возможно, он это придумал сам. Возможно, такое существует. Суть - вентиляция автоматически включается/выключается вместе с началом/окончанием рабочего дня. Заказчик хочет при уникальном случае когда работник по какой-то причине забыл вставить фильтр после замены его чтобы вентиляция ни в коем случае не включилась.

Вариант кулибинский с реле замыканием обсуждаемо.
Вариант прописать в автоматику что при равности давлений датчиков давлений до и после фильтра блокировать работу вентиляции отклонили, т.к. в этом случае вентиляции всё же нужно включиться хотя бы на пару секунд.

Какие могут быть у вас предложения? Возможно даже готовое решение.
Дима1973
Как вариант - оптический датчик на прерывание оптического луча. Состоят из приемника и излучателя, устанавливаемых друг напротив друга. Объект, проходя между приемником и излучателем, прерывает оптический луч, что приводит к изменению состояния выходного ключа приемника.
SSA
Концевой выключатель.
AI 155
Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра,
типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО
инж323
Цитата(AI 155 @ 17.11.2023, 21:55) *
Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра,
типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО

а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает.
Концевик то реально проще, дешевле и дуракоупорней.
А то и геркон какой вставить и магнит на фильтр прицепить, сродни китайским сигнализациям простым и вместо сигнала на динамик дать сигнал на "невключение приточки"
AI 155
у него небольшая зона чувствительности, конкретно у этого по моему 8 мм
kosmos440o_v2
проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики.
инж323
Цитата(kosmos440o_v2 @ 17.11.2023, 22:45) *
проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики.

так включать не допустимо сразу как условие вопроса задачи.
ilyu9000
Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю. Световой это уже понты. Что-то мудрить не вариант, т.к. нужно заставить это дружить со шкафом автоматики. Просто концевик на фильтр вещь странная. Воздуховод прямоугольный и по ТЗ фильтр нужно менять со стороны улицы, то есть эта часть воздуховода будет выходить из стены. Район холодный. Не перемёрз бы. Возможно проще заказчику объяснить, что такая технология реализуется костылями и проще человека заставить не забыть поставить фильтр при его замене, но опять общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы. Поэтому накидывайте кто что может придумать, а мы там уже подумаем что делать с этим условием)))
AGAG
а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))

интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал)))
ilyu9000
Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 9:53) *
а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))

интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал)))



Это всё из-за того, что там угольная пыль. Частотные преобразователи в боксах и их надо охлаждать, а окружающая среда немного грязная. Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26.
AI 155
Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра.
nick2
Цитата(инж323 @ 18.11.2023, 0:06) *
а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает..

Железяки видеть не будет.

Цитата(инж323 @ 18.11.202[quote name=) *
Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю.

Да, в таких случаях самое оптимальное решение - концевой выключатель с самовозвратом, который называется "путевой" (с ударением на "О").
Работает в жёстких условиях, в том числе на улице с обмерзанием.

Брать надо с колёсиком. Можно с удлиняющей направляющей
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SSA
Цитата(AI 155 @ 20.11.2023, 15:23) *
Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра.

Это, типа, приколхозить еще один контроллер? laugh.gif
Сказали же - концевик. Рвет какую-нибудь цепь питания или датчика и система не запускается.

Цитата(ilyu9000 @ 20.11.2023, 14:26) *
Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26.

Это при таких условиях - тянет на преднамеренное вредительство.
SSA
Цитата(ilyu9000 @ 18.11.2023, 3:16) *
общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы.

Бери ТЗ с него в письменном виде с его подписью.
ilyu9000
По теме ответ - заказчик осознал что просит сделать неудобную вещь, ведь по ТБ установку нужно отключить при замене фильтра. Было решено что проще сделать им что-то по типу чек-листа, чтобы работник убедился в том, что фильтр установлен. На этом и порешали)