fishuk1979
в СП 252.1325800.2016 в п.9.2.8 указано ( в основных помещениях ДОО для климатических районов III-IV (согласно СП 131.13330.2020) должно быть предусмотрено сквозное и угловое проветривание помещений, в том числе через коридор или смежное помещение). По СП 131.13330.2020 по приложению А идёт несколько таблиц. По первой таблице А.1(для строительства) г. Санкт-Петербург находится в климатическом районе IIВ. И тогда получается проветривание не нужно делать. Но далее есть ещё таблицы А.4 и А.5. (по величине удельной энтальпии наружного воздуха в тёплый период для параметра А - табл. А.4 и Б - табл. А.5). По этим таблицам Санкт-Петербург уже находится в зоне III и получается проветривание нужно предусматривать. И по логике в пункте СП 252 указаны зоны без буквенных обозначений. В других нормах и Сан Пин я ничего более про угловое и сквозное проветривание не нашёл. Вопрос - какой таблицей надо пользоваться в СП 131.13330.2020 для выполнения п.9.2.8 в СП 252.1325800? И нужно ли предусматривать для основных помещений ДОО в С-Пб сквозное и угловое проветривание ?
Flow
СП 131.13330.2020 Приложение А. "Схематические карты районирования территории Российской Федерации для строительства"