Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка, насосы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Технолог2000
Добрый день! Подскажите пожалуйста
Иметься пульпопровод, к нему приходит трубопровод DN150 для промывки. Насос подающий воду имеет следующие характеристики Q-1221м3/ч P-5.4бара.
Данный насос подает осветленку не только в промывку но и на другие нужды станции.
Но такой вопрос?
Допустим, на нужды станции ничего не нужно, а вот на промывку или подмешивания нужно)
Согласно таблице Шевелева максимальный расход в DN150 59л/с или 212 м3/ч при сопротивлении 107мм/м и скорости 2,6м/с. Тогда что будет с оставшимся расходом? Насос будет кушать электроэнергию , а рабочие колесо будет просто крутиться? Выдавая свое давление в 5.4 бара (Само собой на конце промывки будет куда меньше из за сопротивлений), а расход будет 212м3/ч которая смогла пропустить труба. Подскажите, все ли правильно я понимаю?
shvet
У Вас, уважаемый, какие-то дикие представления о гидравлике. Какие-то станции, пульпы, подаётся, не подаётся, подмешивается, не промывается. Что, куда, чем? Читающему ничего не понятно.

Подача насоса определяется противодавлением сети. Наложите кривую насоса на кривую противодавления сети и в точке пересечения получите баланс сил - какие напор и подачу обеспечит конкретный насос в конкретной конфигурации гидравлической сети. Звучит сложно, считается просто.



Насчёт Шевелева - точно нужны непонятные таблицы 50-летней давности если для расчёта гидравлики в гугле десятки бесплатных калькуляторов? В 1973 году, когда считали на логарифмической линейке и простой калькулятор был 1 на 5 инженеров, эти таблицы имели пользу. А сейчас? Есть срок годности у таких таблиц?
Технолог2000
Цитата(shvet @ 18.3.2024, 8:55) *
У Вас, уважаемый, какие-то дикие представления о гидравлике. Какие-то станции, пульпы, подаётся, не подаётся, подмешивается, не промывается. Что, куда, чем? Читающему ничего не понятно.

Подача насоса определяется противодавлением сети. Наложите кривую насоса на кривую противодавления сети и в точке пересечения получите баланс сил - какие напор и подачу обеспечит конкретный насос в конкретной конфигурации гидравлической сети. Звучит сложно, считается просто.



Насчёт Шевелева - точно нужны непонятные таблицы 50-летней давности если для расчёта гидравлики в гугле десятки бесплатных калькуляторов? В 1973 году, когда считали на логарифмической линейке и простой калькулятор был 1 на 5 инженеров, эти таблицы имели пользу. А сейчас? Есть срок годности у таких таблиц?


Ок
T-rex
Если насос центробежный, то расход и напор на насосе можно определить графически. Для этого строят в одной системе координат характеристики насоса и трубопровода. Точка пересечения и даст искомый расход. И это может быть больше 212 м3/ч, ведь эта величина соответствует определенному перепаду давления по трубе. Чем выше создаваемое насосом давление, выше перепад по трубе (иначе - потери напора) и выше расход. В точке пересечения характеристик весь создаваемый насосом напор будет поглощаться потерями напора в трубе. Это и есть ответ
tiptop
Цитата(Технолог2000 @ 18.3.2024, 7:22) *
Согласно таблице Шевелева максимальный расход в DN150 59л/с или 212 м3/ч при сопротивлении 107мм/м и скорости 2,6м/с. Тогда что будет с оставшимся расходом? Насос будет кушать электроэнергию , а рабочие колесо будет просто крутиться? Выдавая свое давление в 5.4 бара (Само собой на конце промывки будет куда меньше из за сопротивлений), а расход будет 212м3/ч которая смогла пропустить труба. Подскажите, все ли правильно я понимаю?

Неправильно. dry.gif

"Кушают" только маленькие дети, ну и ещё "гости дорогие". Остальные просто "едят". wink.gif
al1981
Цитата(Технолог2000 @ 18.3.2024, 7:22) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста
Иметься пульпопровод, к нему приходит трубопровод DN150 для промывки. Насос подающий воду имеет следующие характеристики Q-1221м3/ч P-5.4бара.
Данный насос подает осветленку не только в промывку но и на другие нужды станции.
Но такой вопрос?
Допустим, на нужды станции ничего не нужно, а вот на промывку или подмешивания нужно)
Согласно таблице Шевелева максимальный расход в DN150 59л/с или 212 м3/ч при сопротивлении 107мм/м и скорости 2,6м/с. Тогда что будет с оставшимся расходом? Насос будет кушать электроэнергию , а рабочие колесо будет просто крутиться? Выдавая свое давление в 5.4 бара (Само собой на конце промывки будет куда меньше из за сопротивлений), а расход будет 212м3/ч которая смогла пропустить труба. Подскажите, все ли правильно я понимаю?

Насос динамическая машина, будет работать в соответствии с сопротивлением сети и требуемого расхода.
Если Вы "завалите" рабочую точку "влево" по характеристике, КПД упадет и это уменьшит срок службы насоса
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.