Андрей903
Всем доброго времени. Прошу совета: столкнулся с необычным заказом, заказчик просит установить канальный кондиционер в нишу с ограниченной глубиной. Блок разместил по центру решетки, расход воздуха 900 кубов, площадь свободного сечения 0,156, от блока до решетки всего 250мм более не позволяет ниша. Планирую КСД во всю длину решетки, то бишь 3000Х250Х250. Вопрос: решетка зассыт посередине? Рассекатели спасут? Может ко сталкивался, поделитесь опытом. Рисунок прилагаю.
Skaramush
Вопрос. А камера статического давления где?
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 13.6.2024, 18:52) *
Вопрос. А камера статического давления где?

Где, где - в Караганде!
На картинке нет и быть при такой компоновке не может. wink.gif

Но ТС, похоже, это понимает чувствует, раз задал вопрос про среднюю часть этой бессмысленной и бесполезной решётки.
Андрей903
КСД 3000х250Х300 сразу после блока, ширина щели решетки 50мм, длина 3000мм
Skaramush
Да, ТС чувствует, но не понимает.

После блока нет КСД. Есть кусок воздуховода.
Skaramush
КСД это не просто нечто, нарисованное как у Вас. Это камера, где в полном давлении статическая составляющая максимально возможная. То есть динамическая минимально возможная. Скорость должна упасть до минимальных значений.

А теперь на свою "камеру" с этой точки зрения взгляните.