Полная версия этой страницы:
Камера статического давления
Андрей903
11.6.2024, 21:12
Всем доброго времени. Прошу совета: столкнулся с необычным заказом, заказчик просит установить канальный кондиционер в нишу с ограниченной глубиной. Блок разместил по центру решетки, расход воздуха 900 кубов, площадь свободного сечения 0,156, от блока до решетки всего 250мм более не позволяет ниша. Планирую КСД во всю длину решетки, то бишь 3000Х250Х250. Вопрос: решетка зассыт посередине? Рассекатели спасут? Может ко сталкивался, поделитесь опытом. Рисунок прилагаю.
Skaramush
13.6.2024, 18:52
Вопрос. А камера статического давления где?
Цитата(Skaramush @ 13.6.2024, 18:52)

Вопрос. А камера статического давления где?
Где, где - в Караганде!
На картинке нет и быть при такой компоновке не может.
Но ТС, похоже, это
понимает чувствует, раз задал вопрос про среднюю часть этой бессмысленной и бесполезной решётки.
Андрей903
16.6.2024, 14:25
КСД 3000х250Х300 сразу после блока, ширина щели решетки 50мм, длина 3000мм
Skaramush
16.6.2024, 20:22
Да, ТС чувствует, но не понимает.
После блока нет КСД. Есть кусок воздуховода.
Skaramush
17.6.2024, 11:24
КСД это не просто нечто, нарисованное как у Вас. Это камера, где в полном давлении статическая составляющая максимально возможная. То есть динамическая минимально возможная. Скорость должна упасть до минимальных значений.
А теперь на свою "камеру" с этой точки зрения взгляните.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.