Viago
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, необходимо понять можно ли так подключить грпш на фасаде двухэтажного спортивного комплекса. Прикрепляю чертеж и план.
Из-за особенностей архитектуры (близость окна-ЛСК и колонны внутри здания) по-другому поставить не получается.
GASPAR
До окна теплогененраторной должно быть не менее 1,0 метра как от корпуса ГРПШ так и до крана на газопроводе среднего давления. Что мешает отодвинуть ГРПШ , поставив ео отдельно стоящим например на последнем угле поворота? ИЛИ ГРПШ двухниточный вроде - зачем? поставьте однониточный (он уже) сдвинув его к углу вправо.
Viago
Цитата(GASPAR @ 19.6.2024, 22:26) *
До окна теплогененраторной должно быть не менее 1,0 метра как от корпуса ГРПШ так и до крана на газопроводе среднего давления. Что мешает отодвинуть ГРПШ , поставив ео отдельно стоящим например на последнем угле поворота? ИЛИ ГРПШ двухниточный вроде - зачем? поставьте однониточный (он уже) сдвинув его к углу вправо.


Спасибо за помощь!
Буду внимательней читать СП. Пока решили убрать ЛСК окно и поставить ЛСК дверь в теплогенераторную, чтобы освободить место на стене.