wizza
Добрый день! На территории предприятия проложена тепловая сеть надземного исполнения по низким железобетонным опорам, а также металлическим эстакадам. Параллельно т/с на этих опорах ранее была проложена сеть ГВС с циркуляцией. В последующем, по каким то причинам, сеть ГВС с циркуляцией срезали. Это была предыстория.
Теперь заказчик решил установить новую газовую котельную, проложить сеть ГВС с циркуляцией по существующим опорам. Документация попадает под государственную экспертизу. И казалось бы, что это возможно имея документацию на трассу тепловой сети. Но, выясняется что полностью отсутствует любая документация , включая раздел по опорам и эстакадам.
Как можно подтвердить гос.экспертизе обоснованность прокладки новой сети ГВС (взамен старой) по сущ. трассе тепловой сети? Может бы провести какое-то обследование, экспертизу или еще что-то? Натолкните на мысль. Буде очень признателен. Спасибо!
GreyBrain
Цитата(wizza @ 24.6.2024, 14:08) *
Добрый день! На территории предприятия проложена тепловая сеть надземного исполнения по низким железобетонным опорам, а также металлическим эстакадам. Параллельно т/с на этих опорах ранее была проложена сеть ГВС с циркуляцией. В последующем, по каким то причинам, сеть ГВС с циркуляцией срезали. Это была предыстория.
Теперь заказчик решил установить новую газовую котельную, проложить сеть ГВС с циркуляцией по существующим опорам. Документация попадает под государственную экспертизу. И казалось бы, что это возможно имея документацию на трассу тепловой сети. Но, выясняется что полностью отсутствует любая документация , включая раздел по опорам и эстакадам.
Как можно подтвердить гос.экспертизе обоснованность прокладки новой сети ГВС (взамен старой) по сущ. трассе тепловой сети? Может бы провести какое-то обследование, экспертизу или еще что-то? Натолкните на мысль. Буде очень признателен. Спасибо!

Не сталкивался, но мысль что надо будет акты обследования, дополнительно с подтверждениями расчетной несущей способности строительных опор, с подтверждением или опровержением необходимости их усиления(замены, демонтажа-монтажа). Также и подтверждение прочности нового трубопровода при укладке на существующие пролеты опор. Да и без планово-высотных отметок непонятно, как вы трассу на них будете укладывать.
ИОВ
Много лет назад проектировали нечто аналогичное. Были нужны:
- съёмка - без неё профиль сети не получите;
- обследование физического состояния опор/эстакад и ПД по их восстановлению/усилению;
- расчёты всех (ТС + ГВС) нагрузок на опоры/эстакады и соответствующие задания по этим нагрузкам для КЖ/КМ.