Цитата(Денис-тех @ 8.7.2024, 14:24)

Электропомещение.
ПО ТЗ "для ассимиляции тепловыделений и создания избыточного давления предусмотреть приточную вентиляцию с фильтрами
в соответствии с п.7.5.3 и п.7.5.4 СП 60.13330.2016 и вытяжную естественную вентиляцию на выдавливание воздуха
через противопожарный клапан в стене помещения"
Про подпор все ясно, а зачем противопожарный клапан в стене ???
Кто то встречал подобное?
Цитата(Денис-тех @ 19.7.2024, 14:47)

... прикладываю фрагмент текста и план.
К ВСН 21-77 раздел 7 данных нет.
Уже не в первый раз встречаю требование про противопожарный клапан на вытяжке.
Авторы задания не дружат с законами физики школьного курса.
Одновременное упоминание создания изб. давления и ест. вытяжки по законам физики невозможно - приток будет равен вытяжке, изб. давления не будет.
Т.к. в зимний период в задании указан 1 крат - изб. давление в зимний период уже не требуется. Это абсурд - либо изб. давление требуется всегда, либо оно не нужно и в отдельные периоды года.
Если снаружи нет среды кат. АН или БН (т.е. объект не подпадает под ВСН 21-77), то противопож. клапан в нар. стене это бессмысленное излишество.
Т.о. задание не соответствует законам физики и нормам пож. безопасности. Больше ничем помочь не могу.