Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите выбрать задвижку на водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Korbi
Помогите, пожалуйста, выбрать задвижку.

Условия эксплуатации: жёсткая водопроводная вода (20-30 мг-экв/л), периодически ещё приобретающая коричневатый цвет из-за труб, не менявшихся с советских времен. Нужна задвижка (точнее их будет несколько в узле) в колодец максимально для "поставил и забыл", чугунная. Обслуживаться скорее всего не будет, пока не сломается. Трубы вокруг - ПНД. Выбор между между 1) параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем и 2) с обрезиненным клином EPDM и не выдвижным шпинделем. Вторая - компактнее, чем привлекает, но это не так критично. Может быть существует и третий вариант. Диаметр труб до 110, если это вдруг важно, но меня в целом интересует логика мыслей при выборе.

И ещё накопилась пара вопросов более опытным коллегам:

- попадалось где-то на этом же форуме упоминание, что задвижки с резиновым уплотнением должны ставиться только на воротниковый фланец. Скажите пожалуйста, откуда родилось такое правило?

- китайские аналоги - кто-нибудь ставит? Как оно?

Спасибо за ответы!
alexandrpjatkov
Цитата(Korbi @ 21.8.2024, 13:41) *
Помогите, пожалуйста, выбрать задвижку.

Условия эксплуатации: жёсткая водопроводная вода (20-30 мг-экв/л), периодически ещё приобретающая коричневатый цвет из-за труб, не менявшихся с советских времен. Нужна задвижка (точнее их будет несколько в узле) в колодец максимально для "поставил и забыл", чугунная. Обслуживаться скорее всего не будет, пока не сломается. Трубы вокруг - ПНД. Выбор между между 1) параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем и 2) с обрезиненным клином EPDM и не выдвижным шпинделем. Вторая - компактнее, чем привлекает, но это не так критично. Может быть существует и третий вариант. Диаметр труб до 110, если это вдруг важно, но меня в целом интересует логика мыслей при выборе.

И ещё накопилась пара вопросов более опытным коллегам:

- попадалось где-то на этом же форуме упоминание, что задвижки с резиновым уплотнением должны ставиться только на воротниковый фланец. Скажите пожалуйста, откуда родилось такое правило?

- китайские аналоги - кто-нибудь ставит? Как оно?

Спасибо за ответы!

В каком районе (географически) ставите? У задвижек бывают еще и климатические исполнения. Описания словесные вариантов задвижек неплохо бы подкрепить ссылками на материалы по ним (на сайты конкретных производителей), да и схема колодца (узла) с размерами не помешала бы.
svoroponov
C обрезиненным клином EPDM и не выдвижным шпинделем, чугунная со специальным покрытием из эпоксидного состава.(голубенькие)
У нас Водоканал такие начал использовать в системе водопровода с 1995 года. Мы тоже проектировали и ставили такие же , в том числе и на очень старых советских системах не блистающих чистотой. Нареканий не было.
Очень удобно фланцевые менять при необходимости . Кроме того позволяет через специальную прокладку устанавливать там где есть не параллельность между фланцами. Вам понравится.
В своё время (сейчас не знаю) ряд фирм по мимо своих , европейских размеров, выпускал под размеры
ГОСТ бывшего СССР. При замене , просто демонтировали старую советскую и вставляли новую .Так что в колодцах и камерах а так же на объектах переделки делать было не надо.Если велось новое строительство или реконструкция то тогда уже ставили подобные европейские задвижки но несколько длиннее. С чем связано , не могу сказать , просто были дороже .

По поводу китайских. У них сейчас в основном качество стало не плохим , но это если выпускает предприятие по локализации из Европы. Если что то своё . то вопрос. Хотя надо смотреть цену. Иногда вместо одной европейской можно купить две китайские и ещё останется. Но может из ребят кто подскажет как они себя ведут.
В России есть очень не плохие задвижки по западным технологиям. Покупайте лучше российские . поискать можно по интернету , кто выпускает и зайти для информации на их сайты. Геморроя меньше наверно в дальнейшем будет .Да и просто сходите в ваш Водоканал и поинтересуйтесь , что они ставят и что лучше. Вот там точно знают что лучше для ваших условий.
Korbi
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.8.2024, 13:49) *
В каком районе (географически) ставите? ... да и схема колодца (узла) с размерами не помешала бы.


Климатическое исполнение "У". Фирма - не суть, без должного обоснования снабженцы всё равно закажут лишь что рядом найдут.

Колодец внутренним диаметром 1500, но скорее всего будет полностью переделываться, поэтому размеры колодца риторические. Хотелось бы, конечно, влезть в какие-то приемлемые параметры.
В колодце три врезки, и того на все направления будет 4 задвижки. С заводскими чугунными тройниками я в 1500 либо уже не влезу, либо влезу с большими матами при монтаже. Строители вообще говорят "сварим сами стальную гребёнку с фланцами") Сейчас я только в процессе выбора фитингов и размеров.

Конкретных чертежей нет, поскольку вопросов пока больше чем ответов... Есть старый рисунок.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рисунок не слишком точный и даже уже не актуальный, потому что оказалась ещё загвоздка в том, что в работающей бригаде нет оборудования и умеющих людей для качественной пайки труб ПНД. И для присоединения металлического узла/задвижек к ПНД мне теперь, видимо, остаются лишь специальные адаптеры ПФРК, либо готовые компрессионные конструкции муфта-фланец. Опять же, не знаю, как бы это лучше красиво сделать... Ранее предполагала соединение через бурт-муфту и расточенный фланец...

svoroponov
Есть готовые фланцевые адаптеры : переход с пластика 110 на металл- фланец. Есть даже переходной адаптер . Схема у вас вроде правильная. Надо просто взять реальные размеры арматуры : тройники -задвижки и адаптеры и прикинуть по размерам вашего колодца , хватит ли внутреннего диаметра для нормального монтажа вашей схемы .
svoroponov
Есть готовые фланцевые адаптеры : переход с пластика 110 на металл - фланец. .. Схема у вас вроде правильная. Надо просто взять реальные размеры арматуры : тройники -задвижки и адаптеры и прикинуть по размерам вашего колодца , хватит ли внутреннего диаметра для нормального монтажа вашей схемы .Кстати тройники тоже бывают по длине разные .Так что подбирайте.
Можно использовать и обжимные адаптеры вместо тройников. На горизонтальной линии остаётся только две задвижки .И ваша трубы идёт между ними с переходом на фланцы для крепления этих задвижек на горизонте
На трубе фрезеруются в расчётных местах отверстия и одеваются обжимные адаптеры с отводом в виде фланца или резьбы , то есть вы сформируете что то типа коллектора. Ну а далее ставьте что для вас удобнее. Можно и поворотные узкие клапаны . Вроде всё должно зайти в ваш колодец. Да под трубу как бы коллектора надо будет что то подставить снизу.
Не понятно только по задвижке справа, она что в другом колодце рядом?

Извините за не полный пост выше.
nagger
Обязательно по отметке выходить на уровне магистрали?
Korbi
Спасибо за помощь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.