Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Время работы насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
lashmikhalich
Добрый день уважаемые, помогите пожалуйста посчитать, а то не уверен в своих расчетах.
Условие:
Сколько времени будет работать насос производительностью 1,6 м3/час и напором 16 метров, чтобы поднять давление воды в трубопроводе общим объемом 637 м3, c 4 кгс/см2 до 12,5 кгс/см2
tiptop
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 9:15) *
и напором 16 метров, чтобы поднять давление воды в трубопроводе общим объемом 637 м3, c 4 кгс/см2 до 12,5 кгс/см2

Ничего не получится: "16 м вод. ст." - это 1,6 кгс/см2.
lashmikhalich
Цитата(tiptop @ 10.10.2024, 9:30) *
Ничего не получится: "16 м вод. ст." - это 1,6 кгс/см2.

ну пускай тогда давление создаваемое насососм будет как ровно 12,5 кгс/см2.
Хитрый Лис
Если это вопрос преподавателя в институте то посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть, достаточно поделить одно на другое и получим результат.
А если это инженерная задача то насосом с максимальным напором 1,6 кгс/см2 никогда не создать давление в трубе 12,5 кгс/см2
Kotlovoy
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:37) *
Если это вопрос преподавателя в институте то посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть, достаточно поделить одно на другое и получим результат.

Это если бы труба была пустой, а у него она заполнена с давлением 4 кгс/см2. Так что нисколько времени не надо. И формул не надо.
tiptop
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:37) *
посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть

Предполагаете, что насос - это "генератор расхода"? unsure.gif
Хитрый Лис
Цитата(Kotlovoy @ 10.10.2024, 13:46) *
Это если бы труба была пустой, а у него она заполнена с давлением 4 кгс/см2. Так что нисколько времени не надо. И формул не надо.

ААА точно. Слона то я и не приметил
Цитата
Предполагаете, что насос - это "генератор расхода"? unsure.gif

Ну а почему бы и нет?
tiptop
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:59) *
Ну а почему бы и нет?

Так не бывает.
lashmikhalich
Цитата(Хитрый Лис @ 10.10.2024, 10:37) *
Если это вопрос преподавателя в институте то посчитать легко. Объем трубы есть, расход насоса есть, достаточно поделить одно на другое и получим результат.
А если это инженерная задача то насосом с максимальным напором 1,6 кгс/см2 никогда не создать давление в трубе 12,5 кгс/см2

как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров).
Twonk
Если из трубы не выхода, то ответ: практически мгновенно. Если есть выход - недостаточно данных для решения

Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 14:53) *
как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров).

Производительность в метрах не измеряется
nick2
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 13:53) *
как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров).

вроде и не студент уже...

Если в воде есть растворенные газы, или в трубопроводе есть газ, пустОты со сжатым воздухом, тогда задача имеет смысл.
Если это условная, чистая вода без примесей, тогда поднятие давления происходит "моментально".
Вода - это не сжимаемая жидкость.
tiptop
Цитата(nick2 @ 11.10.2024, 6:21) *
Вода - это не сжимаемая жидкость.

"Несжимаемая"? Да, так её называют, но всё-таки у воды есть коэффициент сжимаемости.
Решение похожих задач можно увидеть, например, в книге Альтшуля "Примеры расчётов по гидравлике".

Цитата(nick2 @ 11.10.2024, 6:21) *
Если в воде есть растворенные газы, или в трубопроводе есть газ, пустОты со сжатым воздухом

...Ещё трубопровод может "раздуваться" с ростом давления.
Kotlovoy
Эк вас в дебри понесло. А ещё вода при работе насоса нагревается и расширяется...
lashmikhalich
Цитата(tiptop @ 11.10.2024, 7:49) *
"Несжимаемая"? Да, так её называют, но всё-таки у воды есть коэффициент сжимаемости.
Решение похожих задач можно увидеть, например, в книге Альтшуля "Примеры расчётов по гидравлике".


...Ещё трубопровод может "раздуваться" с ростом давления.

спасибо поищу
tiptop
Цитата(lashmikhalich @ 11.10.2024, 8:15) *
спасибо поищу

Искать не стОит, это я написал не для Вас. По Вашему вопросу там нет ничего такого, что подходило бы "напрямую".
tiptop
Цитата(Twonk @ 10.10.2024, 22:52) *
Если из трубы не выхода, то ответ: практически мгновенно.

Всё-таки нужно будет закачать порядка 200 литров...
lashmikhalich
Цитата(tiptop @ 11.10.2024, 8:30) *
Искать не стОит, это я написал не для Вас. По Вашему вопросу там нет ничего такого, что подходило бы "напрямую".

по вашей наводке первый же пример в этой книге то что надо..посчитал по этой формуле



Цитата(tiptop @ 11.10.2024, 11:07) *
Упрощённо это может выглядеть, например, так:



Пожалуйста, проверьте результат.

да спасибо..у меня 220 литров получилось, так же
tiptop
Цитата(lashmikhalich @ 11.10.2024, 11:43) *
у меня 220 литров получилось, так же

Да, сперва нужно вычислить объём "подпитки".
Потом по характеристике насоса “напор–расход” найти величины расходов воды при начальном и конечном давлении. Вычислить средний расход (для простоты - среднеарифметический).
Ну, и наконец, вычислить время работы насоса.
Хитрый Лис
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 14:53) *
как раз инженерная, пускай производительность будет 12,5 кгс/см2 (125 метров).

Цитата
у меня 220 литров получилось

Продолжим решать инженерную задачу? каким насосом собираетесь закачивать эти 220 литров?
lashmikhalich
Цитата(Хитрый Лис @ 14.10.2024, 11:25) *
Продолжим решать инженерную задачу? каким насосом собираетесь закачивать эти 220 литров?

ну таким быстро получается Нажмите для просмотра прикрепленного файла
0,22/12,5= около минуты
Ferdipendoz
Этот насос не подходит, у него напор 12,5 м вод.ст., то бишь 1,25 кгс/см2
Aerl
Цитата(lashmikhalich @ 10.10.2024, 9:15) *
Добрый день уважаемые, помогите пожалуйста посчитать, а то не уверен в своих расчетах.
Условие:
Сколько времени будет работать насос производительностью 1,6 м3/час и напором 16 метров, чтобы поднять давление воды в трубопроводе общим объемом 637 м3, c 4 кгс/см2 до 12,5 кгс/см2


Вы опишите всю проблематику целиком, потому что такой режим работы на закрытыю задвижку для насоса вообще не есть хорошо
Twonk
Цитата(Aerl @ 30.10.2024, 17:02) *
Вы опишите всю проблематику целиком, потому что такой режим работы на закрытыю задвижку для насоса вообще не есть хорошо

Там задача типа сферического коня - на понимание процесса, а не прикладная
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.