Добрый день, Коллеги! Столкнулась с проблемой недостачи информации от технологов которые дали данные по компрессорной установки: Компрессор винтовой GR 250, 13 бар, 33,3 м3 в мин, установленная мощность двигателя 250 кВт. Вопрос в том что не понятно какой расход воздуха необходим для охлаждения компрессорной установки. По расчёту на тепловыделения образованных от работы двигателя, получается L=8210 м3/ч, по формуле Для компрессоров с воздушным охлаждением: Qv = 0,92 N/dT, где Qv = потребная производительность вентиляции, м3/с;N = мощность на валу компрессора, кВт;
dT = повышение температуры в компрессорной, Получается намного больше L=51750 м3/ч.
Проконсультируйте пожалуйста, что кроме электродвигателя нагревается и где правда и по какой формуле считать? Спасибо!