Уважаемые специалисты, добрый день !
Имеем такую ситуацию:
Есть котельная с водотрубными котлами квгм, схема двухконтурная, разделение через теплообменники.
Стандартная (по моему мнению ) схема это трехходовой клапан перед или после теплообменников. Работает по датчику температуры в сетевом контуре и достаточно хорошо регулирует.
В нынешних реалиях многие вещи достать не получается, отсюда имеем несколько вариантов. 1. Установка двух двуххходовых на перемычке и на трубе к ТО. Имитируя тем самым трехходовой клапан. 2. Встречал схемы где на внутреннем контуре стоит всего один двухходойо причем на перемычке. Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с таким регулированием. Опасения следующие, все таки регулирование треходоввм выглядит более адекватно. Но боюсь что полетит воды в ТО больше чем надо, если ее не ограничить. И будет перегрев по температуре теплосети
По мне, опять же, если схема одно контурная и клапан двухходовой выполняет подмес, то все ок. Вопросов нет. Но в случае двухконтурной схемы, перепуск части теплоносителя двухходовым помимо теплообменника выглядит не достаточным мероприятием для поддержания температуры сетевой воды в соответствии с температурным графиком.
Кто сталкивался, кто применял, у кого опыт был ?