Коллеги, нужен совет: как отвести стоки от умывальника в медицинском кабинете поликлиники, если:
СП 30 п. 18.11: "Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики и производственных помещений, требующих особого санитарного режима"

Кстати, над этим кабинетом тоже врачебный кабинет, и тоже с умывальником...Не ведро же подставлять под умывальники...
Vano
Как предки делали сделать.
В коридоре, за стенкой кабинета шкаф с дверками из коридора со стояком канализации и трубопроводами водоснабжения.
Nasttya
Цитата(Vano @ 23.11.2024, 23:30) *
Как предки делали сделать.
В коридоре, за стенкой кабинета шкаф с дверками из коридора со стояком канализации и трубопроводами водоснабжения.

Ну так до коридора ещё довести нужно....трубопровод канализации У СТЕНЫ ВРАЧЕБНОГО КАБИНЕТА. Или это не считается?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Nasttya @ 23.11.2024, 21:59) *
Коллеги, нужен совет: как отвести стоки от умывальника в медицинском кабинете поликлиники, если:
СП 30 п. 18.11: "Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики и производственных помещений, требующих особого санитарного режима"

Кстати, над этим кабинетом тоже врачебный кабинет, и тоже с умывальником...Не ведро же подставлять под умывальники...


Архитекторы перемудрили и в разрезе эта часть здания выглядит вот так
Vano
Перемудрили. Кроилово ведет к попадалову.
Nasttya
так и что ж делать то?
К предполагаемому стояку будут подключаться ТОЛЬКО умывальники...
Ferdipendoz
Это же канализование самого врачебного кабинета. Тащите смело в коридор
Nasttya
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2024, 18:29) *
Это же канализование самого врачебного кабинета. Тащите смело в коридор


А на втором этаже (посмотрите пожалуйста разрез), если я вытащу в коридор и в коридоре устрою стояк, то всё равно попаду в кабинет на первом этаже...((
Nasttya
Нашла вот такую вещь:
СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" п. 4.4.10. инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах.
Т.е. получается что "в закрытом коробе" можно и у стен, и под потолком и воль стен врачебных кабинетов ? Как думаете?
Aerl
Цитата(Nasttya @ 24.11.2024, 10:11) *
Ну так до коридора ещё довести нужно....трубопровод канализации У СТЕНЫ ВРАЧЕБНОГО КАБИНЕТА. Или это не считается?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Архитекторы перемудрили и в разрезе эта часть здания выглядит вот так


Лечебки делал, но как то получалось без такого мозгоклюйства. Водится в коробах/шахтах, вертикальные на всю высоту, в идеале да, с доступом из коридора. Бейте убедите архитектора, что так делать не стоит
Vano
Цитата(Nasttya @ 24.11.2024, 22:17) *
Нашла вот такую вещь:
СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" п. 4.4.10. инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах.
Т.е. получается что "в закрытом коробе" можно и у стен, и под потолком и воль стен врачебных кабинетов ? Как думаете?

Не получается.
Проектируют по самому жесткому требованию.
Архитекторы, проектирующие ЛПУ в курсе о шахтах/простенках для канализации в коридорах.
Либо вертикальная шахта - либо пускай под свою ответственность раковину убирают ТХ и АР.
Доставайте нормы и идите ругаться.