Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33)

Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом?
Несколько примеров из жизни на эту тему:
1. Маленький жаротрубник, 100 кВт, в маленьком же помещении котельной нельзя было находиться, и голова сразу болела, и запах характерный при неполном сгорании присутствовал. Проверяем уходящие газы - все идеально, СО - 0, кислорода - 4,5 %, а дышать нечем. Пока не загерметизировали присоединение фланца горелки к фронту котла. Вывод - топка под давлением больше атмосферного, корень факела с недожогом, выброс в помещение угарного газа от корня факела.
2. ДКВр 20/13, Три горелки ГМГ-5,5. Центральная трубка в горелке для мазутной форсунки в отсутствие последней закупорена затычкой из поролона, каждая из трех. Пока налаживали, затычку у центральной горелки вынули для лучшего наблюдения за процессом горения. Хоть топка и с уравновешенной тягой, а корень факела под давлением больше атмосферного. Вот и надышались от этой трубки, еле успели на улицу выползти, отдышались.
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03)

Ну так горелка всосёт его обратно.
Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет.