Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цвет пламени в газовом котле?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
ruttoy
Всем привет.
Подскажите какого цвета должно быть пламя в газовом котле, дутьевая горелка, при правильно настроенном соотношении газ/воздух?
Вот я почему то думаю, что голубого. А товарищ мой утверждает что цвета "соломы".
Спасибо
Галиев
Цитата(ruttoy @ 6.2.2025, 12:36) *
Всем привет.
Подскажите какого цвета должно быть пламя в газовом котле, дутьевая горелка, при правильно настроенном соотношении газ/воздух?
Вот я почему то думаю, что голубого. А товарищ мой утверждает что цвета "соломы".
Спасибо

Вы оба правы.

Дополню, по цвету факела, добиться нужных показателей уходящих газов очень сложно. Только, если следишь за своей горелкой долгое время, и постоянно проверяешь состав уходящих газов, наблюдая при этом за цветом факела. Когда с ней "сроднишься".

Короткофакельная горелка будет давать сине - голубое пламя, как в кухонной конфорке, так как смесь воздуха с газом подается в зону горения практически подготовленная. Причем, ярко синее пламя говорит о большом избытке воздуха.

Длиннофакельная горелка, со стороны фронта котла будет выглядеть снопом соломы, а в конце факела будет присутствовать голубизна. Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара, но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО.
ruttoy
Цитата(Галиев @ 6.2.2025, 22:08) *
Вы оба правы.

Дополню, по цвету факела, добиться нужных показателей уходящих газов очень сложно. Только, если следишь за своей горелкой долгое время, и постоянно проверяешь состав уходящих газов, наблюдая при этом за цветом факела. Когда с ней "сроднишься".

Короткофакельная горелка будет давать сине - голубое пламя, как в кухонной конфорке, так как смесь воздуха с газом подается в зону горения практически подготовленная. Причем, ярко синее пламя говорит о большом избытке воздуха.

Длиннофакельная горелка, со стороны фронта котла будет выглядеть снопом соломы, а в конце факела будет присутствовать голубизна. Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара, но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО.



Просто я уже давно не занимался горелками, а обрывки памяти остались)
После вашего сообщения вспомнил, что при настройке с помощью газоанализатора вначале крутили газ до голубого пламени, а потом в дело шел газоанализатор и пламя в зависимости от модели горелки/котла имело свой цвет при оптимальным значениях. Посидел повспоминал и вспомнил)
Гризли
Цитата(Галиев @ 6.2.2025, 20:08) *
Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара, но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО.



Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом?
Kotlovoy
Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33) *
Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом?

Ну так горелка всосёт его обратно.
CNFHSQ
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03) *
Ну так горелка всосёт его обратно.

Угара никогда не чувствовал на нормально работающей горелке. А цвет да, не определишь. Только газоанализатор.
Галиев
Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33) *
Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом?

Несколько примеров из жизни на эту тему:

1. Маленький жаротрубник, 100 кВт, в маленьком же помещении котельной нельзя было находиться, и голова сразу болела, и запах характерный при неполном сгорании присутствовал. Проверяем уходящие газы - все идеально, СО - 0, кислорода - 4,5 %, а дышать нечем. Пока не загерметизировали присоединение фланца горелки к фронту котла. Вывод - топка под давлением больше атмосферного, корень факела с недожогом, выброс в помещение угарного газа от корня факела.

2. ДКВр 20/13, Три горелки ГМГ-5,5. Центральная трубка в горелке для мазутной форсунки в отсутствие последней закупорена затычкой из поролона, каждая из трех. Пока налаживали, затычку у центральной горелки вынули для лучшего наблюдения за процессом горения. Хоть топка и с уравновешенной тягой, а корень факела под давлением больше атмосферного. Вот и надышались от этой трубки, еле успели на улицу выползти, отдышались.

Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03) *
Ну так горелка всосёт его обратно.

Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет.
Kotlovoy
Цитата(Галиев @ 7.2.2025, 20:11) *
Несколько примеров из жизни на эту тему:

1. Маленький жаротрубник, 100 кВт, в маленьком же помещении котельной нельзя было находиться, и голова сразу болела, и запах характерный при неполном сгорании присутствовал. Проверяем уходящие газы - все идеально, СО - 0, кислорода - 4,5 %, а дышать нечем. Пока не загерметизировали присоединение фланца горелки к фронту котла. Вывод - топка под давлением больше атмосферного, корень факела с недожогом, выброс в помещение угарного газа от корня факела.

2. ДКВр 20/13, Три горелки ГМГ-5,5. Центральная трубка в горелке для мазутной форсунки в отсутствие последней закупорена затычкой из поролона, каждая из трех. Пока налаживали, затычку у центральной горелки вынули для лучшего наблюдения за процессом горения. Хоть топка и с уравновешенной тягой, а корень факела под давлением больше атмосферного. Вот и надышались от этой трубки, еле успели на улицу выползти, отдышались.


Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет.

У вас там что, сигнализаторов загазованности иметь не принято? С отсечкой топливного клапана, с регулярной проверкой поверочной смесью? Как вы там живы ещё? Горелки к котлам наискосок привинчены, без герметизации?
Гризли
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 22:36) *
У вас там что, сигнализаторов загазованности иметь не принято? С отсечкой топливного клапана, с регулярной проверкой поверочной смесью? Как вы там живы ещё? Горелки к котлам наискосок привинчены, без герметизации?



У меня СОУ-1 не реагирует на то, что чувствует нос.
Кстати, наоборот тоже случается)))
Kotlovoy
Цитата(Гризли @ 9.2.2025, 18:45) *
У меня СОУ-1 не реагирует на то, что чувствует нос.
Кстати, наоборот тоже случается)))

А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли?
Сколько на наших объектах случалось - приезжает сервисный инженер по отсечке клапана по загазованности угарным газом, сбрасывает аварию, запускает котельную, пытается выявить причину, допрос с пристрастием свидетелей выявляет, что невдалеке от котельной разгружали фуру, водитель не глушил двигатель...
Без следствия с допросами и осмотра места происшествия зачастую приходится списывать на случайные глюки.
А вообще угарный газ запаха не имеет. Так что нос не показатель.
ruttoy
Цитата(Kotlovoy @ 9.2.2025, 21:26) *
А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли?
Сколько на наших объектах случалось - приезжает сервисный инженер по отсечке клапана по загазованности угарным газом, сбрасывает аварию, запускает котельную, пытается выявить причину, допрос с пристрастием свидетелей выявляет, что невдалеке от котельной разгружали фуру, водитель не глушил двигатель...
Без следствия с допросами и осмотра места происшествия зачастую приходится списывать на случайные глюки.
А вообще угарный газ запаха не имеет. Так что нос не показатель.


Это да, часто сталкивался с ситуациями где небольшие котельные отапливают гараж, вроде бы смежные помещения изолированные, но или ветер или звезды так сходятся - бывает вырубает по СО газоанализатор.
Гризли
Цитата(Kotlovoy @ 9.2.2025, 19:26) *
А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли?


Ежегодно поверяем.
Нос чует на сам СО, а какой-то специфический запах, может сажа, может ещё какой-то продукт недожога.
forrte
Оксиды азота, насколько помнится, все вонючие и тоже небезобидные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.