Цитата(anstym1n @ 11.2.2025, 11:17)

При прокладывании водопровода и канализации методом ГНП обязательно ли использование стального футляра? На какие пункты и каких СП опираться?

1. По технологии применяемого метода ГНБ.
2. Расчёт по СП 31.13330.2021, п.11.24 Нормативные нагрузки для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями и автомобильными дорогами следует расчитывать по ГОСТ 32960 с учетом СП 119.13330.
Для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта невозможно
равномерно распределенную нагрузку на поверхность следует принимать 5 кПа.
Пример такого расчета, см. п.6.1. «Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб (к СН 550-82)». Проверочный расчёт онлайн, см:
http://slpl.ru/node/558