Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рециркуляция местных отсосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Ekaterina_99
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по пункту 6.24 СП 2.2.1.1312-03 "«Рециркуляция воздуха допускается в помещениях с выделением вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также веществ 1 и 2 классов опасности, если эти вещества не являются определяющими при расчете расхода приточного воздуха (например, при избытках явного тепла или влаги). Как определить, являются ли вещества 1 и 2 класса определяющими при расчете приточной вентиляции?
AGAG
посчитать воздухообмен по теплу, воде и вредностям с учетом суммации - сравнить, и если воздухообмен по вредностям меньше, то должно быть выполнено еще и это условие - больший воздухообмен >= воздухообмен по вредностям + обязательная часть наружного воздуха
но вообще лучше рециркуляцию не делать - на всякий...
Егор
СП 60.13330.2020
7.3.13 Рециркуляция воздуха не допускается из систем местных отсосов вредных веществ

СП 2.2.1.1312-03 не действующий, заменён на СП 2.2.3670-20, который действует до 31.12.2026
AGAG
общеобменка допускается если воздухообмен не определяется вредностями СП60 7.2.6 и 7.3.13-16