Цитата(GreyBrain @ 21.3.2025, 9:40)

Как вариант нормы дают возможность предусматривать колодцы с уменьшенными габаритами, без возможности спуска человека вниз. Пункт нормы не подскажу, надо поискать, если коллеги по ВК знают, пусть подсветят. А вообще, как я помню, эти колодцы позволяют производить работы без спуска в колодец.
6.3.6 Горловины смотровых колодцев, предназначенных для доступа эксплуатационного персонала на сетях водоотведения всех систем, следует принимать диаметром не менее 700 мм и не менее диаметра, достаточного для ввода и извлечения оборудования и конструкций, монтируемых в них.
Диаметры горловин инспекционных колодцев, не предназначенных для доступа эксплуатационного персонала, должны быть достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети и контрольного оборудования, при этом минимальный диаметр должен быть указан в задании на проектирование.
Минимальный размер горловины полимерного колодца составляет 200 мм.
Тело колодца минимум 1000мм.