Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Патрубки резервуара вертикального стального
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
Имеется КД на резервуар вертикальный стальной. Данный резервуар уже в наличии у заказчика и он хочет применить его в моем противопожарном водопроводе (водопровод от резервуара будет запитан). В РВС хранится противопожарный запас воды. Прошу помочь разобраться с приложенной таблицей штуцеров, а если конкретнее с патрубком для ПВ-200. Что это за ПВ 200? Для чего это? патрубок расположен на крыше резервуара. В КД имеются противоречия и разночтения (даже между разными чертежами одного и того же документа), вот поэтому и приходится в детали вникать (на просьбы разрулить их ответ был "это вся документация что у нас есть, действуй исходя из нее")...
Ashihara
Код
ПАТРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПВ-200. Патрубки вентиляционные ПВ предназначены для вентиляции и исключения попадания посторонних предметов внутрь резервуаров.


Не оно?
alexandrpjatkov
Цитата(Ashihara @ 26.3.2025, 12:27) *
Код
ПАТРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПВ-200. Патрубки вентиляционные ПВ предназначены для вентиляции и исключения попадания посторонних предметов внутрь резервуаров.


Не оно?

Да кто его знает... По почему тогда не "ПВ-200" а "для ПВ-200"?
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2025, 11:17) *
Да кто его знает... По почему тогда не "ПВ-200" а "для ПВ-200"?

Потому что они такие-
https://tyumen.rhs.com.ru/patrubok-ventilyacionnyy-pv-50
А на резервуаре только фланец под ПВ-200.
К стати, не для питьевой воды этот ПВ-200.
Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды в емкости надлежит предусматривать через вентиляционные устройства исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод. ст. и через устройства для очистки поступающего в емкость воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества) в соответствие с требованиями п.9.12. и п.9.18. СНиП 2.04.02-84* или чем он заменён в РФ. Аналог такого устройства - фильтр-поглотитель "ФП" для резервуаров чистой воды ("СТОПКР"), см. http://www.air-cleaning.ru/clear_water.php при этом греющий кабель и озонатор подключаются к электросети. Учитывая мировой опыт и технологии, отказаться от электрообогрева сорбента-поглотителя на сегодняшний день невозможно. При отсутствии обогрева, при замерзании конденсата и влаги может произойти закупоривание пор сорбционных материалов и полная герметизация резервуара. При опорожнении или наполнении резервуара избыточное разрежение или давление воздуха может вызвать разрушение резервуара. Количество вентиляционных устройств и их производительность определяются расчётом по максимальному расходу воды.
Цитата
Назначение
Очистка воздуха от вредных газообразных веществ, пыли и микроорганизмов для водонакопительных резервуаров воды (питьевой или технической).

Соответствует СП 31.13330.2012 п.12.8 "…устройство для очистки поступающего в резервуар воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества)." (СНиП 2.04.02-84).

Также соответствует ВСН ВК4-90 (п.2.4.4.) "Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы ФП в целях защиты питьевой воды от загрязнений, содержащихся в воздухе, поступающем в резервуары при их эксплуатации."

В некоторых производствах требования к технической воде выше чем к питьевой.
Ferdipendoz
Да, вентпатрубок. Ну там ФП и не нужен, этот ж пожзапас чисто.