Начну сразу с вопроса:
Почему данная установка не может прогреть воздух до температуры уставки при температуре воды 60 градусов?
При рабочей системе:
На калорифере по всей площади (проверял ладонью) присутствует нагрев от воды.
Вода - подача 60° обратка 50°
Температура в канале при любой скорости (всего 3) мотора не более 20°
Узел горячего водоснабжения поставлялся как всегда в сборе и без байпаса. Установлен правильно и работает 100%(проверка по температурам, направлениям подачи и обратки)
Циркуляционный насос стоит на обратке - работает 100% (проверка по питанию, вращению вала и направлению вращения)
КЗР установлен правильно и работает 100% (проверка по питанию и положению клапана относительно инструкции)
Канальный датчик проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Датчик обратной воды проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Двигатель шел с установкой, однофазный, на всякий случай проверено вращение. Работает правильно 100%
Привод заслонки работает 100% (проверен по изменению положения заслонки)
Установка и настройка данной системы полностью выполнена нами.
В принципе очевидно что нет теплосъема, но почему?

Если кто-то сталкивался с такой ситуацией поделитесь опытом пожалуйста.