ShumTGV
Добрый день, изучая нормативные акты возникли вопросы.
1) В СП 7 п.7.2.Ж прописано что необходимо запроектировать систему ДУ из КАЖДОГО помещения сообщающееся с незадымляемой лестницей, получается по данному пункты мы обязаны проектировать ДУ из ПБЗ которое располагается за дверью?
2) Необходимо делать подпор воздуха в ПБЗ, если оно имеет вход только из лестницы типа Н2 как показано на приложенном скриншоте? Согласно СП 1, п.9.2.1 ПБЗ 1ого типа необходимо делать подпор, и его можно выполнить в воздушной зоне перед ПБЗ. Будет ли являтся лестница Н2 той самой воздушной зоной и нет необходимости проектировать отдельную систему приточной противодымной вентиляцией?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Цитата(ShumTGV @ 25.4.2025, 12:35) *
Добрый день, изучая нормативные акты возникли вопросы.
1) В СП 7 п.7.2.Ж прописано что необходимо запроектировать систему ДУ из КАЖДОГО помещения сообщающееся с незадымляемой лестницей, получается по данному пункты мы обязаны проектировать ДУ из ПБЗ которое располагается за дверью?
2) Необходимо делать подпор воздуха в ПБЗ, если оно имеет вход только из лестницы типа Н2 как показано на приложенном скриншоте? Согласно СП 1, п.9.2.1 ПБЗ 1ого типа необходимо делать подпор, и его можно выполнить в воздушной зоне перед ПБЗ. Будет ли являтся лестница Н2 той самой воздушной зоной и нет необходимости проектировать отдельную систему приточной противодымной вентиляцией?

1) Не обязаны. Для понимания прочтите это

2) Читайте тут. Для понимания этого обсуждения рекомендую прочесть ту тему с самого начала.