Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расходов административного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Natatin
Добрый день!
Прошу помочь советом. Как вы считаете расходы на административные здания, в которых может быть много посетителей одновременно?
По СП 30, условно, посетителей можно не учитывать, так как они зашиты в норму.
Но, у нас на объекте 12 чел. административных работников и 52 посетеля могут быть единовременно ( по заданию ТХ). С/у так же достаточно много. Если считать только на этих 12 человек, то секундные расходы получаются очень маленькими, меньше, чем расход от 3х одновременно работающих умывальников.

Нормально ли нигде не учитывать посетителей?
aminopower
Цитата(Natatin @ 14.5.2025, 18:12) *
Нормально ли нигде не учитывать посетителей?

Нет, не нормально. Посчитайте посетителей по норме как зрителей на стадионе или кинотеатры.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 14.5.2025, 21:06) *
Нет, не нормально. Посчитайте посетителей по норме как зрителей на стадионе или кинотеатры.

Для секундных расходов не годится. Там нет ни сеансов ни перерывов. Посещение санузлов равномерное.
Посетителей надо считать так же как и штатных работников.
Ferdipendoz
Я в СП 30 не заметил учёта сеансов и перерывов для кинотеатров
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2025, 10:29) *
Для секундных расходов не годится. Там нет ни сеансов ни перерывов. Посещение санузлов равномерное.
Посетителей надо считать так же как и штатных работников.

Здесь много можно дискутировать, но в свое время, когда задавались этим вопросом, пришли к выводу что ориентироваться нужно на период водопотребления, что у посетителей он явно меньше 8 ч, как у работающих, и ближе к зрителям (кинотеатры, театры и пр)-4 ч.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 15.5.2025, 11:00) *
Здесь много можно дискутировать, но в свое время, когда задавались этим вопросом, пришли к выводу что ориентироваться нужно на период водопотребления, что у посетителей он явно меньше 8 ч, как у работающих, и ближе к зрителям (кинотеатры, театры и пр)-4 ч.

Это как же? rolleyes.gif Посетителей работники не принимают в течение всего рабочего дня, т.е. 8 часов в сутки? Тогда приёмные часы должен указать технолог.
А в кинотеатрах, театрах и пр. посетители в туалет ходят в антрактах, а не равномерно в течение 4 часов. Отсюда и разница в максимальном водопотреблении и в количестве сантехприборов на одного человека. Хотя суточный расход может и совпадать.

Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2025, 10:52) *
Я в СП 30 не заметил учёта сеансов и перерывов для кинотеатров

А количество сантехприборов на одного присутствующего заметили? В задании от архитекторов.

Цитата(Natatin @ 14.5.2025, 18:12) *
Но, у нас на объекте 12 чел. административных работников и 52 посетеля могут быть единовременно ( по заданию ТХ).

Единовременно в течение какого времени? В смену сколько посетителей?
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2025, 13:52) *
Посетителей работники не принимают в течение всего рабочего дня, т.е. 8 часов в сутки?

Для расчета должно быть два значения количества посетителей: в час и сутки.

Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2025, 13:52) *
А в кинотеатрах, театрах и пр. посетители в туалет ходят в антрактах, а не равномерно в течение 4 часов. Отсюда и разница в максимальном водопотреблении

Так вы и сравните эту разницу. Для административных работников в час расход 4 л/ч (общая), для зрителя 0,30 л/ч (общая).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.