Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общая венткамера для Ф5 и Ф4.3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Pirate
Добрый вечер! Есть корпус класса Ф5.1, к нему пристроен АБУ Ф4.3. Пожарный отсек один. В Ф5.1 есть помещение венткамеры с вытяжной общеобменной вентиляцией, которая обслуживает и Ф5.1, и Ф4.3. Можно так или для каждого класса должна быть своя венткамера?
Pirate
Никто не знает что ли? В не нашел норм, запрещающих так делать, но есть вопросы со стороны экспертизы.
ИОВ
1. АБУ это что? АБК?
2. Пристройка, как правило, другой пож. отсек. Надо смотреть в СП 2 - у меня на это нет пока времени.
3. Нам ничего не известно о категориях обслуживаемых помещений, наличии рециркуляции и т.п. - в СП 60 есть соответствующие указания. А нам здесь зачем пытаться что-либо угадывать?
4. Надо видеть замечания эксперта.

Без подробностей Ваш вопрос ни о чём.
kir-i
Лучше пишите замечание эксперта, должна быть ссылка, что не устраивает.
В общем можно, дальше проверяйте частные случаи - рециркуляцию, категории А,Б, Г, запахи и т.п.
Pirate
Замечание в письменном виде нет, как и ссылки, скорее предположение эксперта на словах, что разный функционал одна венткамера не может обслуживать. Я уже написал, что АБК не отделяется в отсек. От Ф5.1 отделяется перегородкой 1-го типа. Категория помещения Ф5.1 - В1, венткамера обслуживает это помещение - приток. В АБК венткамера обслуживает коридор и некатегорируемые помещения - тоже приток общеобменка.
Pirate
Венткамера категории В1, так ка обслуживает помещение категории В1.
ИОВ
Цитата(Pirate @ 3.6.2025, 22:55) *
Замечание в письменном виде нет, как и ссылки, скорее предположение эксперта на словах, что разный функционал одна венткамера не может обслуживать.

Добивайтесь внятной формулировки замечания в письменном виде. Эксперт обязан указать конкретный нарушенный норматив.
Читайте и выполняйте указания раздела 7.10 СП 60.

Цитата(Pirate @ 3.6.2025, 23:46) *
Венткамера категории В1, так ка обслуживает помещение категории В1.

Если нет рециркуляции или рекуперации, то эта категория венткамеры не соответствует п. 6.7 СП 7 и п.п. 7.10.20 и 7.10.21 СП 60.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.