Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор трехходового клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Rom.S.0895
Здравствуйте! Помогите пожалуйста или направьте на нужный путь, по подбору трехходового клапана на контур системы отопления. Нагрузка 1МВт, график 95-70, по подбору через программы производителя предлагает Dn 65 Kvy63, Dn80 Kvy 80. Сопротивление СО +- посчитано (по факту может отличается, но не значительно.
Rom.S.0895
По ссылке максимальный Dn =50мм, Вероятность кавитация/шум - высокие
jota
Кавитация зависит от перепада давления на клапане. Проверьте исходные данные. Лучше подбирать по программам производителя чьё изделие будете использовать.
LordN
Kvs теплообменника, 35м3/час при 15мвс, равно почти 28.6
идеальная регулировка будет с клапаном такого же Kvs +/-
Kvs 80 это уже многовато, хотя смотря какая там у вас будет автоматика, какой привод и какой режим работы всего этого.
с хорошей автоматикой, с приводом, обеспечивающим 1000, или более, дискретных положений заслонки клапана и статичным режимом работы можно вообще не сильно заморачиваться на расчёт Kvs. и 63 и 80 и даже 100 годится.
а вот когда все будет плясать как на ведьмином шабаше и при 100, или меньше, дискретах привода - вот тут лучше взять близко к Kvs нагрузки, т.е. 28.5 +/-
jota
DN80
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.