Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: предохранительный клапан 2 атм???
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
tgv
Уважаемые коллеги не подскажете существует предохранительно-сбросной клапан на 2 атм??? для котельных...
Abil
Есть предохранительный клапан SVH 1/2'', 2.5 Бар (арт.02.15.125) и похожие от фирмы MTR.
KolVic
2,0 атм не встречал, но 2,5 бар встречается повсеместно...
например, Honeywell SM 120-...A. cool.gif
tgv
но нужен как раз на 2 атмосферы!!!
Igor Barishpolets
Возьмите Caleffi и отрегулируйте на указанное давление!
tgv
вот это то что надо! правда доставка в Москву 1,5 месяца
про отрегулировать не понял,
предохранительные клапана имеют фиксированные настройки на давление срабатывания...
asl
Вообще в природе существуют клапаны, которые можно самостоятельно регулировать. Правда, как правило, клапаы регулирует фирма, которая их продает по вашим требованиям.
Nec
В АДЛ продаются клапана VIC c давлением срабатывания от 0.5 до 25 бар, также там есть чУдные клапана Prescor (от 1 до 5 бар) и Prescor S (от 2 до 10 бар). Правда вот насчёт сроков доставки - не в курсе, надо уточнять. Вряд ли клапана с редким давлением у них на складе валяются.
olga
Посмотрите в "Сантехкомплекте" клапана Rastelli, они настраиваемые от 1 до 12 бар.
ссылка
tgv
еще раз спасибо

но подошел только клапан Prescor и то он для давления срабатывания
в 2 атм имеется минимального диаметра 1"
а надо 1/2"
VIC слишком уж дороги и слишком наворочены smile.gif
Rastelli не подходят у них максимальная температура 70 градусов
а у меня на выходе из котла 80 градусов
Abil
А что, так важны для котла 5 метров напора?
tgv
я стараюсь не экспериментировать с дорогим оборудованием
если написано максимум 2 значит так и надо... cool.gif
ing
Цитата
я стараюсь не экспериментировать с дорогим оборудованием
если написано максимум 2 значит так и надо...

Вот и не экспериментируйте. У вас ограничение по температуре до 95 град и 2 атм по давлению. Вы не можете превысить давление в 2 атм. Установка предохранительного клапана здесь не нужна.
ing
tgv
а в правилах устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов
сказано, что котлы должны быть защищены предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.

так что это не я придумал...
ing
Цитата
в правилах устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов
сказано



Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 115 0С.

На ваш случай правила не распространяются.
ing
olga
Попробуйте посмотреть в "Немене", там есть настраиваемые клапаны с температурой до 400 оС.
nemen
Guest
Цитата(ing @ Oct 4 2004, 10:40 AM)
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 115 0С.

На ваш случай правила не распространяются.
ing

Вообще то есть ещё правила безопасной эксплуатации для котлов с давлением НЕ более 0,07МПа и температурой НЕ выше 115 градусов. И там тоже требуются предохранительные клапана. Пункт 5.2.1. Так что всё правильно (в смысле по правилам cool.gif )