Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоснабжение теплого пола от ГВС или СО?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Объект - школа. Источник теплоснабжения - отдельно стоящая котельная. Приготовление ГВС и отопления в котельной, небольшая тепловая сеть с 4-мя трубами соответственно. В школе присутствует бассейн, проектируется система обогрева обходных дорожек водяным теплым полом.
Теплоснабжение теплого пола в примере подобного, выполненного ранее проекта, от системы ГВС. Но этот старый проект еще не проходил экспертизу. Специалист, выполнявший его, вне доступа.
В данном новом же проекте я выполняю систему отопления. Соответственно у меня сомнения и возник вопрос - к какой системе все же необходимо присоединять систему теплого пола, а именно к ГВС или СО?
Заранее благодарен.
Хитрый Лис
А вы летом (вне отопительного периода, в мае, сентябре) собираетесь греть обходные дорожки? Если да, то отопление не работает, есть только ГВС
niko2105
А как в таком случае подключать подачу и обратку от теплого пола к сетям ГВС? Есть ли пример узла подключения?
nick2
Цитата(niko2105 @ 12.11.2025, 17:16) *
А как в таком случае подключать подачу и обратку от теплого пола к сетям ГВС? Есть ли пример узла подключения?

Делайте два теплоснабжения.
зимой от системы отопления
летом от собственного электроводонагревателя.

бассейн летом тоже от какой-то системы надо греть.
от той же системы грейте дорожки.
инж323
Цитата(Хитрый Лис @ 12.11.2025, 11:45) *
А вы летом (вне отопительного периода, в мае, сентябре) собираетесь греть обходные дорожки? Если да, то отопление не работает, есть только ГВС

Только вот у нормальных объектов есть не только ГВС и СО, но и контуры технологического теплоснабжения бассейна и греют дорожки и подобное им и там же свой учет. Даже не касаясь забытого ( не упомянутого) вами контура теплоснабжения вентсистем, отдельного от контуров СО.
Хотя это вопрос скорее к автору котельной, которому в ТЗ не упомянули про бассейн и его дорожки. Может и просто к ГИПу или замрукпроекта по инженерке от зака. При 7 няньках дитя без глаза оказалось
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.