Добрый день коллеги!
Мы монтажная организация, выполнили монтаж систем вентиляции, всего 8 систем небольшого одноэтажного строения - бытовой корпус на 10 кабинетов и небольшой подвал с двумя кладовыми, дымоудаления нет.
Заказчик запросил паспорт на систему, по форме СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85, приложение Е. А также требует, чтобы организация привлекла лабораторию для паспортизации, иначе работы не примет.
Насколько нам известно, лаборатория не нужна, и лицензия СЭС нужна только для рентген кабинетов. Прошу помочь с вопросом - какие требуются разрешительные документы для паспортизации, аккредитации, подтверждение квалификации, может лицензии?

И еще вопрос по анемометру Testo 405 i , при покупке нового прибора с ним идет паспорт, нужно ли новый прибор поверять в ростехнадзоре?
Aleksandr M.
Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация.
Что говорит норматив:
-СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е.
В паспорте указываются:
-комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями),
-данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.),
-результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур),
-подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора),
-акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д.
Нужна ли лаборатория?
Нет, привлечение аккредитованной лаборатории не требуется для оформления паспорта — если:
-объект — не лечебное учреждение с особо чистыми помещениями (операционные, реанимации и пр.),
-не ГМР-производство (фарма, биотех),
-нет требований в проекте или договоре о лабораторных замерах.
Да, лаборатория понадобится, если:
-в проектной документации или техническом задании прямо указано требование о проведении «испытаний систем вентиляции» с оформлением протокола измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 50001, ГОСТ 12.3.018-75 или методиками СЭС,
-заказчик ссылается на внутренние регламенты (например, предприятия Ростеха, Росатома, крупных фармкомпаний — в т.ч. при реализации через подрядчиков).
Если заказчик настаивает — аргументируйте:
-ссылкой на п. 10.7 СП 73.13330.2016 — «Паспорт составляется монтажной организацией»;
-на прил. Е — нет упоминания о необходимости участия третьей стороны или лаборатории;
-на позицию Росстандарта и Ростехнадзора: испытания систем вентиляции в общем случае — не подлежат обязательной аккредитации, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве (например, для объектов здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 — но это не ваш случай).
Рекомендация:
Предложите заказчику альтернативу:
-вы оформляете паспорта + прилагаете протоколы замеров, выполненные вашими специалистами с использованием поверенного оборудования (например, Testo 405i);
-при желании — можете привлечь лабораторию за отдельную плату для «спокойствия» заказчика (но юридически это не его право требовать от вас как от подрядчика без прямого указания в Договоре/ТЗ).

ВНИМАНИЕ. ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА "ТВОРЧЕСТВО ИИ", ПРИВЕДЕНЫ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ


Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход). В соответствии с ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», такие приборы подлежат обязательной поверке, если используются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ) — например, при сдаче объектов, поднадзорных Ростехнадзору, Роспотребнадзору и др.
При покупке нового прибора с завода:
- идёт сертификат/паспорт завода-изготовителя, в котором указана дата выпуска и «срок действия поверки» (обычно 1 год для Testo — но это первичная поверка, проведённая на производстве);
- однако — в РФ действует правило: первичная заводская поверка не заменяет поверку в аккредитованной российской лаборатории до ввода в эксплуатацию, если прибор используется для оформления отчётной документации (паспортов, актов, протоколов), предъявляемой заказчику или контролирующим органам.
Testo 405i необходимо поверить в аккредитованной в Росаккредитации лаборатории до использования в рабочих замерах. Срок поверки — 1 год (для Testo в РФ обычно устанавливают 12 мес.). Без действующего свидетельства о поверке данные замеров могут быть признаны недействительными при спорах или проверках. Сохраняйте все свидетельства о поверке, копии аккредитации лаборатории и журналы учёта измерений — это усилит вашу позицию при согласовании паспортов.
zaharov63
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36) *
В паспорте указываются:
-комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями),
-данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.),
-результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур),
-подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора),
-акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д.
...

Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход).
...

Путаете паспорт с исполнительной документацией.
Этот прибор не измеряет давления.
yanov_valery@mail.ru
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36) *
Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация.
Что говорит норматив:
-СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е.


Спасибо большое за подробный ответ!
Skaramush
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 12:36) *
В паспорте указываются:


Источником такого состава и объема паспорта не побалуете? Приложение Е не предлагать, там этого нет.
ИванФ
В паспорте указываются:

Источник такого состава и объема паспорта скиньте мне тоже пжл. Не хулиганить!
Skaramush
Не будет ответа. Уже отмечено сразу, у человека каша в виде смешивания исполнительной документации и паспорта вентсистемы.
Мало того, СП 73.13330-2016 в действующей редакции имеет 9 разделов, никакого п. 10 там нет. Есть, зато:

Цитата
8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем в соответствии с ГОСТ 34060.


Я бы не благодарил "за подробный ответ", а вообще поставил каждое утверждение под сомнение.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 20.11.2025, 10:36) *
... у человека каша ....

Стилистика чат-бота.
Skaramush
Цитата(zaharov63 @ 20.11.2025, 12:17) *
Стилистика чат-бота.



Согласен. Выдуманные пункты, выдуманная фраза. Такой формулировки не было и в предыдущих редакциях. Подгонка текста под "желаемый результат".
ИванФ
-на позицию Росстандарта и Ростехнадзора: испытания систем вентиляции в общем случае — не подлежат обязательной аккредитации, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве (например, для объектов здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10


У меня есть строящие и обслуживаемые помещения здравохранения (пом. кл.чистоты А).Но в данном СанПин 2.1.3.2630-10 я почему-то не нашел конкретно какой пункт.
Skaramush
Нормативы приведены "для авторитетности" объёмного текста.

yanov_valery@mail.ru
Цитата(Skaramush @ 20.11.2025, 10:36) *
Не будет ответа. Уже отмечено сразу, у человека каша в виде смешивания исполнительной документации и паспорта вентсистемы.
Мало того, СП 73.13330-2016 в действующей редакции имеет 9 разделов, никакого п. 10 там нет. Есть, зато:



Я бы не благодарил "за подробный ответ", а вообще поставил каждое утверждение под сомнение.


Главный для меня вопрос - правомерно ли требование заказчика о привлечении лаборатории и требования каких то лицензий.
ИД то мы сделали, к нему вопросов нет, и к самому смонтированному оборудованию тоже нет. Хочет паспорт, лабораторию и лицензию.
Skaramush
По действующей редакции СП у него есть основания потребовать проведение работ и оформление паспорта наладочной организацией.
Подробности же Вашего с заказчиком договора известны только Вам.