HVAC_VEGA
10.12.2025, 8:32
Люди добрые, подскажите пожалуйста, есть проблемы с вытяжным датчиков воздуха ntc10k.
К ПЛК есть обция корекция датчика ntc10k корекция установлена на 0, проблема в том, что перед запуском ПВУ температура вытяжного датчика показывает +20 что так же соответствует в вытяжном канале (замеряю отдель через отверсивя термопарой), но при запуске ПВУ температура вытяжного датчика опускает до +5 и ниже (когда в то же время в вытяжном канале +20) установка переходит в режим отпайки и далее в аварию, наружняя температура воздуха -15.
В чем может быть проблема, почему происходить изменения температуры на вытяжном датчики, может ли это быль связано что при запуске ПВУ рекуператор начинает подмешивать приточный холодный воздух который не успевает прогреться и оказывает влияния на вытяжной датчик что приводит его к охлаждению?
Посоветуйте какие уставки надо отрегулировать?
Паспорт ПВУ приложил..
HVAC_VEGA
10.12.2025, 9:02
Паспорт
Насколько понимаю датчик стоит в вытяжке после рекуператора по ходу воздуха.
Нарисуйте почеркушку с установкой в разрезе и где какой датчик установлен.
Для уточнения расположения датчиков.
Если это так, то вопрос два: рекуператор имеет регулятор оборотов ?
Если рекуператор регулируемый, то для начала сделал бы старт с небольшой скорости, может с минимальной скорости . Т.е. надо раскручивать медленно и печально. Задержки для прогрева побольше, чтобы датчик успел прогреться. Датчик может остывать во время простоя, потом после пуска не успевать разогреваться и как следствия генерируется аларм. Время реакции для оттайки тоже бы увеличил, хотя бы поначалу, чтобы не мешал настройке.
Также не полезно знать, какая влажность вытяжного воздуха или что за помещение откуда вытяжка. Если с небольшим количеством влаги, то аварийную температуру можно в принципе снизить, не торопясь и без фанатизма и понаблюдать, реально ли обмерзает или нет. В принципе это можно понять по датчику перепада, для этого датчик должен быть настроен.
kosmos440o
10.12.2025, 13:29
По идее, при приближении к аварийной температуре скорость рекуператора должна снижаться. Или надо реализовать в Вашем ПЛК эту задачу. Тогда в нормальных условиях система никогда не достигнет этой аварийной температуры.
Можно также попробовать (под наблюдением) опустить уставку до -5, -10 или больше, современные рекуператоры меньше подвержены обледенению.
роторный рекуператор должен стартовать на максимальной скорости.
всегда.
особенно в холодное время года.
и до того, как включиться вытяжка.
затем должна стартовать вытяжка на малых, чтобы прогреть рекуператор.
только потом, самым последним, на самом малом стартует приточный вместе с главной грелкой.
ротор все это время работает на максималке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.