bubaeshka
Здравствуйте уважаемые специалисты.

Встал вопрос выбора клапанов-жалюзи для помещения в котором находится генераторная установка. И вроде бы ничего особенного в этом нет, но у нас на предприятии подобные вещи в некотором роде представлены и опыт их использования не просто негативен, а крайне негативен.

Вот примерно такой конструкции и используются они у нас.



В чём проблема негативного опыта:

1. Резиновые накладки на ламелях примерзают друг к другу при низкой температуре зимой, в результате чего ломается, либо перегорает привод.

2. Шток, на котором установлен привод, свободно гуляет по своей оси, и может смещаться, вызывая перекос привода и отказ системы, особенно при неправильной установке.

3. Шестерни, которые приводят в движение ламели, выполнены из пластика и рассыпаются первой же зимой.

Не могли бы вы посоветовать какой - либо клапан, который лишён подобных недостатков?
Jan28
По поводу проблемы с шестерёнками посмотрите у Везы, например, ГЕРМИК-П: [цитата из каталога] "ГЕРМИК ® -П — воздушный клапан, разработанный специально для обеспечения надёжной работы при рабочем давлении до 1800 Па. Обладает более жёсткой кинематикой и простой управляемостью в сравнении с шестерёнчатыми механизмами, принятыми к использованию европейскими изготовителями и их отечественными последователями....Кинематика такого клапана — рычаги и тяги."
Насколько они надёжны в эксплуатации - хз. По остальным проблемам - не подскажу, не связан с эксплуатацией к сожалению.
Skaramush
Цитата(bubaeshka @ 10.12.2025, 10:54) *
Здравствуйте уважаемые специалисты.

Встал вопрос выбора клапанов-жалюзи для помещения в котором находится генераторная установка. И вроде бы ничего особенного в этом нет, но у нас на предприятии подобные вещи в некотором роде представлены и опыт их использования не просто негативен, а крайне негативен.

Вот примерно такой конструкции и используются они у нас.



В чём проблема негативного опыта:

1. Резиновые накладки на ламелях примерзают друг к другу при низкой температуре зимой, в результате чего ломается, либо перегорает привод.

2. Шток, на котором установлен привод, свободно гуляет по своей оси, и может смещаться, вызывая перекос привода и отказ системы, особенно при неправильной установке.

3. Шестерни, которые приводят в движение ламели, выполнены из пластика и рассыпаются первой же зимой.

Не могли бы вы посоветовать какой - либо клапан, который лишён подобных недостатков?



На Вашем фото клапан, выполненный из материалов и деталей компании APS Arosio S.R.L. Это так, вводная информация. Теперь по порядку.

1. Прокладки, без подогрева, будут примерзать. Если у Вас конденсат или попадание осадков, нужен клапан с подогревом ламелей.
2. По инструкции завода шток ФИКСИРУЕТСЯ саморезом.
3. Шестерни чёрного цвета не предназначены для эксплуатации при температурах ниже -15 (емнип). Для температур ниже, до -40 у завода-изготовителя специальные низкотемпературные шестерни серого цвета. Претензии к манагерам завода отвёрточной сборки, которые "экономят".

Судя по Вашим проблемам, Вам нужен "Клапан многолопастный, утеплённый, с подогревом". Поиск в помощь. Вот первый же результат
AI 155
Было дело прикручивал саморегулирующий кабель к возд. заслонке.
А также для для очистки совести слегка смазать резинки средством от примерзания.
bubaeshka
Клапан я предоставил для примера. Просто конструкция такая же. Я уже не помню, где их покупали и кто их собирал, и откуда они вообще взялись. Шестерни сломались на сушильных камерах. Я не понимаю, почему нельзя использовать металл при изготовлении шестерней?

"APS Arosio S.R.L."

А ничего другого на рынке нет? Я видел несколько другие конструкции, как они в эксплуатации?

Греющий кабель, это хорошо. Но это:

1. Лишние затраты
2. Лишнее усложнение конструкции
AI 155
Это очень небольшие затраты на саморегулирующися кабель. Есть варианты заслонок с нагреванием тэнами, для суровых условий эксплуатации.
.........
Если примерзло, то что нибудь сломает или вообще не откроет или ускоренно привод сломается. Так что без вариантов.
bubaeshka
Цитата(Jan28 @ 10.12.2025, 14:31) *
По поводу проблемы с шестерёнками посмотрите у Везы, например, ГЕРМИК-П: [цитата из каталога] "ГЕРМИК ® -П — воздушный клапан, разработанный специально для обеспечения надёжной работы при рабочем давлении до 1800 Па. Обладает более жёсткой кинематикой и простой управляемостью в сравнении с шестерёнчатыми механизмами, принятыми к использованию европейскими изготовителями и их отечественными последователями....Кинематика такого клапана — рычаги и тяги."
Насколько они надёжны в эксплуатации - хз. По остальным проблемам - не подскажу, не связан с эксплуатацией к сожалению.



Вариант кстати.
AI 155
Если примерзнет это не спасет.

Фото бы или рисунок конструктива, возможно все сложнее и заслонкой с греющим кабелем не обойтись.
bubaeshka
Фото сделаю, но не сегодня. Есть деревянное помещение, в нём стоит генератор, в стене пропиливается окно для отвода горячего воздуха от радиатора генератора в том случае, если генератор в работе. Когда генератор не в работе, клапана должны быть закрыты, чтобы помещение нагревалось (от обогревателя) и не замёрзло топливо. Клапан стоит просто в стене "на улицу".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.