Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Манометры в тепловом узле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
maxim797
Добрый день.
Прошу совета.
При проектировании ИТП, необходимо ли ставить манометры:
1) до и после запорной арматуры.
2) до и после регулирующей арматуры и т.д.
3) до и после грязевика (фильтра)
4) на вводе до и после запорной арматуры

или достаточно будет врезать закладные с трехходовым краном без манометра.

Вопрос поднялся, приектировали год назад ИТП, все хорошо, все отлично у них, я спросил жалобы есть, сказали одна, это поверка манометров перед допуском УУТЭ перед зимой в эксплуатацию, инспектора требуют если есть манометры все поверены должны быть.

Спасибо!
SuperPashkin
Цитата(maxim797 @ 17.3.2026, 10:00) *
Добрый день.
Прошу совета.
При проектировании ИТП, необходимо ли ставить манометры:
1) до и после запорной арматуры.
2) до и после регулирующей арматуры и т.д.
3) до и после грязевика (фильтра)
4) на вводе до и после запорной арматуры

или достаточно будет врезать закладные с трехходовым краном без манометра.

Вопрос поднялся, приектировали год назад ИТП, все хорошо, все отлично у них, я спросил жалобы есть, сказали одна, это поверка манометров перед допуском УУТЭ перед зимой в эксплуатацию, инспектора требуют если есть манометры все поверены должны быть.

Спасибо!

СП 510.1325800.2022 раздел 12.

Только в чём тут связь проектирования и поверки?
maxim797
Цитата(SuperPashkin @ 18.3.2026, 15:44) *
СП 510.1325800.2022 раздел 12.

Только в чём тут связь проектирования и поверки?


Да просто решил спросить совет, а то тут есть у людей мнения и они настаивали на установке штуцеров, без манометров, а манометры мол 2-3 иметь и поверять их, и в проект заносить все но без манометров, а оставить штуцера, но я такого не видел, вот и решил спросить может, что - то поменялось
ИОВ
Указания по штуцерам были в СП 41-101-95 в п.п. 8.9 и 8.10.
В действующем сейчас СП 510.1325800.2022 таких указаний нет.
svoroponov
Полностью без манометров нельзя. Но можно при заданном документацией количестве врезок , просто часть свести через трубки и краны на них ,на один манометр .проверяя показания просто открывая и перекрывая краны. То есть от двух до трёх - это оптимально. Часто это применяется на автоматизированных теплоузлах в жилом фонде и ряде бойлерных .Очень удобно . Но это не во всех случаях . Так у нас.
Видно не хочется тратить на проверки деньги каждый год при большом количестве манометров , по этому и задан вопрос.
maxim797
Цитата(svoroponov @ 19.3.2026, 11:45) *
Полностью без манометров нельзя. Но можно при заданном документацией количестве врезок , просто часть свести через трубки и краны на них ,на один манометр .проверяя показания просто открывая и перекрывая краны. То есть от двух до трёх - это оптимально. Часто это применяется на автоматизированных теплоузлах в жилом фонде и ряде бойлерных .Очень удобно . Но это не во всех случаях . Так у нас.
Видно не хочется тратить на проверки деньги каждый год при большом количестве манометров , по этому и задан вопрос.


Совершенно верно и денег и времени, весь город ведь в одно и то же время поверяется, основная масса
pzs
Самое простое объяснение логики установки мне дали в энергонадзоре - там где может меняться давление - до/после регуляторов, фильтров, грязевиков насосов. Ну и естественно на вводе (подача обратка)
maxim797
Цитата(pzs @ 30.3.2026, 11:40) *
Самое простое объяснение логики установки мне дали в энергонадзоре - там где может меняться давление - до/после регуляторов, фильтров, грязевиков насосов. Ну и естественно на вводе (подача обратка)


Тоже смотрел, до после фильтров и грязевиков, можно оставить штуцеры.

СП 41-101-95

п. 8.10
ИОВ
Цитата(maxim797 @ 30.3.2026, 14:04) *
Тоже смотрел, до после фильтров и грязевиков, можно оставить штуцеры.
СП 41-101-95
п. 8.10

Есть "Разъяснение о статусе сводов правил, принятых в период до 2010 года" от ФАУ «ФЦС»
Т.е. сейчас для ИТП действующим нормативным документом является только СП 510.1325800.2022.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.