Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета на котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Юлиана
Пожалуйста порассуждайте на тему Узла учета на котельной. Не согласна по следующим вопросам:
1.Установлен узел 2 класса взамен первого,
2.Не согласны на выгрузку из вычислителя сведений по двум частям формулы 3.1. МКУ 99пр,только общий итог,
3.Не вычитают собственные нужды котельной утверждая что узел установлен- приближен к стене,
4. Ручной перерасчет по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя. это для нас это много всего 5 МКД и это сверхнормативные потери,
5. Не дают карту программирования.,
6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С
Галиев
3. Собственные нужды котельной учтены в тарифе на Гкал.
В целом, у вас на каждом потребителе свой УУТЭ должон быть.
Смит
Цитата(Юлиана @ 6.5.2026, 11:12) *
6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С

Для поставщика это выгодно.
Гризли
По узлу учета котельной нельзя вести коммерческий учет аж на 5 МКД. Либо должно быть очень веское обоснование в проекте.
Юлиана
Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?
forrte
"Невозвращённый теплоноситель" восполняется погрешностью приборов учёта)))
Kotlovoy
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 9:55) *
Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?

За счёт тёмной материи, бозоны Хигса там и прочее.
Мы так однажды ещё один бассейн чуть не залили в подвале школы. Правда, тогда была стадия заполнения контуров, узел учёта тепла ещё не был сконфигурирован, смотрели только на водосчётчик.
Юлиана
погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора

Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
Хитрый Лис
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 15:55) *
Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию

Так и вопросы никто тут не понимает. Вы сами то попробуйте перечитать что написали в первом сообщении. Вот что значит "Не дают карту программирования.,"? Кто не дает? Кому не дают? Всю не дают или частично?
Цитата
Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию

А как устанавливался тариф по оплате?
Галиев
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 12:55) *
погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора

Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию

А вы пересчитайте по расходу газа, и сравните Гкал по расчету, с учетом КПД котельной, и всевозможных счетчиков.
Юлиана
Спасибо за ответы. Мои вопросы это разногласия с котельной по приёмке УУ. Попробую посчитать по газу, если найду расход газа.
forrte
Если "Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м", то откуда "погрешность всего 0,35% по данным котельной"?
Вообще, Вы как-то точнее сообщите вводные данные, для начала: система открытая или закрытая?
Приложите к примеру месячный отчёт, если считаете, что "по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя".
А то получается игра в загадки.
Юлиана
[Ведомость за месяц и перерасчет по формуле. Система закрытая зависимая
инж323
Зависимая и подпитка есть ? biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.