Уважаемые коллеги!
Вопрос такой-на самотечной канализации мин. диаметр для уличной сети Ду 200,существует ли норматив,в котором прописано каков может быть мин. диаметр уличной(внеплощадочной) напорной канализации?
и чем отличается илопровод от хоз-быт канажки?
Заранее благодарен за ответы!!!
Михаил I
У нас мин. диаметр задает водоканал - не менее 50. Кладем ПНД 63 - минимум.
А подбирается по скоростям как обычно.
Александр-технолог
По илопроводу транспортируют активный ил. Если Вы не занимаетесь очистными, то этот пункт СНиПа к Вам не относиться
Rein
Обобщаем-минимальный диаметр задает Водоканал,документами этот параметр не нормируется? rolleyes.gif
Михаил I
Цитата(Rein @ Mar 13 2007, 12:40 )
параметр не нормируется? rolleyes.gif

не встречал
Rein
Всем спасибо! rolleyes.gif
Skorpion
Цитата
существует ли норматив,в котором прописано каков может быть мин. диаметр уличной(внеплощадочной) напорной канализации?

Такого норматива нет. Надо лишь выдержать требование СНиП 2.04.03-85, п.5.10 clap.gif
AlexStar
Цитата(Rein @ Mar 13 2007, 13:31 )
Всем спасибо! rolleyes.gif

СНиП 2.04.03-85 п. 2,33
Напорную канализацию подбираете, как обычные напорные трубы для воды... в зависимости от дальности транспортирования стоков и возможности насоса... НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны. СНиП 2.04.03-85 п. 2,41. Минимальный уклон трубопровода самотечного i=1/диаметр,мм
andrey R
Цитата
минимальный диаметр уличной хоз.быт. сети 150 мм! СНиП!

Для тех, кто в бронепоезде: это написано про самотечную канализацию, а тема - про напорную biggrin.gif
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:13 )
Цитата
минимальный диаметр уличной хоз.быт. сети 150 мм! СНиП!

Для тех, кто в бронепоезде: это написано про самотечную канализацию, а тема - про напорную biggrin.gif

уже исправил...
andrey R
Цитата
НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны.

Цитата
уже исправил...
Да, так веселее biggrin.gif Сами придумали?
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:23 )
Цитата
НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны.

Цитата
уже исправил...
Да, так веселее biggrin.gif Сами придумали?

Логику ещё никто не отменял! smile.gif
andrey R
Логика, говорите? Тады скажите, плииз, при каком расходе
Цитата
следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение

wink.gif
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:32 )
Логика, говорите? Тады скажите, плииз, при каком расходе
Цитата
следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение

wink.gif

Принять минимально допустимый уклон для трубопровода по формуле 1/d и прогнать с этим уклоном всю трассу... Мы так делали на внеплощадочной сети... Прокатило.
andrey R
Цитата
уклон для трубопровода по формуле 1/d и прогнать с этим уклоном всю трассу

Напорную? blink.gif blink.gif
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:47 )
Цитата
уклон для трубопровода по формуле 1/d и прогнать с этим уклоном всю трассу

Напорную? blink.gif blink.gif

а куда деваться, если сток по характеристике хоз.быт.? При опорожнении может засориться...
andrey R
Цитата
При опорожнении может засориться...

Это называется - горе от ума biggrin.gif При сколько нибудь протяжённой трассе, зароетесь до Америки smile.gif
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 23:06 )
Цитата
При опорожнении может засориться...

Это называется - горе от ума biggrin.gif При сколько нибудь протяжённой трассе, зароетесь до Америки smile.gif

Ну тут надо ситуацию смотреть... Так однозначно не скажешь...Безвыходных ситуаций не бывает.
andrey R
Цитата
Так однозначно не скажешь

biggrin.gif Да, погорячился! До Америки далековато.... smile.gif
Vel-E
Цитата(andrey R @ Mar 13 2007, 22:23 )
Цитата
НО! Сеть следует проверить по таблицам Лукиных на самотечное опорожнение. Главное чтобы скорости самоочищающие сохранялись и уклоны.


А интересно, напорные трубопроводы от ГКНС до ОС тоже с таким уклоном ложить??? tongue.gif
Rein
Цитата(AlexStar @ Mar 13 2007, 23:13 )
Ну тут надо ситуацию смотреть... Так однозначно не скажешь...Безвыходных ситуаций не бывает.

Ситуация такая-поселок,до 5000 человек,внутриплощадка сливается в КНС,а от туда качается на 3 км к точке подключения к городской сети. Расход стоков-400 кубов в сутки. Помогите пжста прикинуть диаметр трубопровода от КНС до точки подключения!!! я занимаюсь внутриплощадкой,а руководство с ножом к горлу-давай мол прикинь диаметр от КНС-ки!!!
Заранее благодарен за любую помощь!
Gali
диаметр 110 мм, а еще надо знать напор насосов
Rein
Спасибо!
AlexStar
Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 09:31 )
Спасибо!

А ещё может получиться ситуация такая - в приёмном резервуаре КНС кончается сток, насосы останавливаются и вода застревает в трубе, до следующего пуска... Процессы гниения начнутся...

Добавлено - 10:21
Цитата(Gali @ Mar 14 2007, 09:29 )
диаметр 110 мм, а еще надо знать напор насосов

110 - это если насосы будут 24 ч работать? Неэкономично, по-моему... Надо знать сколько максимальное число включений у принятых насосов в час. Разделить суточный расход на это число включений и определить объём приёмного резервуара из расчёта 5-10минутной произволительности насосов. Ну что-то геде-то подкорректировать - объём приёмного отделения, число включений...
andrey R
Цитата
.. Процессы гниения начнутся...

clap.gif
Rein
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 10:26 )
Цитата
.. Процессы гниения начнутся...

clap.gif

Вопрос похоже неодназначный....
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 10:26 )
Цитата
.. Процессы гниения начнутся...

clap.gif

Рад, что развеселил..
Gali
диаметр 160 мм это max (напор насосов известен?)
Rein
Цитата(Gali @ Mar 14 2007, 10:45 )
диаметр 160 мм это max (напор насосов известен?)

не,про напор пока ничего не знаю,и про КНС тоже...все исходники какие есть я уже выдал
dudkas3
часовые расходы дайте, а лучше секундные..
и две напорные трубы будет, если что..
каждая на 100% расчитывать, но качать сразу в обе, т.е. пол расхода в одну трубу уйдет, пол расхода в другую...
уклон выдерживать мин. 0.0005, это чтоб слив делать..
И чет я не понял, вы 3км. собираетесь напорку тащить????
это просто гениально будет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Rein
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 13:34 )
И чет я не понял, вы 3км. собираетесь напорку тащить????
это просто гениально будет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

я лично ничего тащить не собираюсь,моя граница проектирования-КНС...
проектировать остальное кого-то берут на субподряд!Но все равно интересно,а Вы считаете,что в идее тащить канажку на 3 километра есть что-то "гениальное"?поделитесь пожалуйста соображениями на этот счет
andrey R
Цитата
есть что-то "гениальное"?

Есть что то противоестественное. Когда подбирать будете насосы и резервуар для КНС - почувствуете всю гениальность идеи... smile.gif
Rein
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 14:12 )
Есть что то противоестественное. Когда подбирать будете насосы и резервуар для КНС - почувствуете всю гениальность идеи... smile.gif

а какие тут еще могут быть решения если таковы выданные ТУ местного водоканала?
BUFF
Цитата(Vel-E @ Mar 14 2007, 00:42 )
А интересно, напорные трубопроводы от ГКНС до ОС тоже с таким уклоном ложить??? tongue.gif

и с уклоном в какую сторону? rolleyes.gif biggrin.gif

Добавлено - 14:34
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 10:16 )
Процессы гниения начнутся...

clap.gif clap.gif

Добавлено - 14:35
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 14:12 )
Когда подбирать будете насосы и резервуар для КНС - почувствуете всю гениальность идеи... smile.gif

clap.gif и очень быстро clap.gif

Добавлено - 14:38
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 10:16 )
Разделить суточный расход на это число включений и определить объём приёмного резервуара из расчёта 5-10минутной произволительности насосов. Ну что-то геде-то подкорректировать - объём приёмного отделения, число включений...

biggrin.gif мысль здравая, конечно... особенно, если учеть 3 километра напорки...
andrey R
Цитата
если таковы выданные ТУ местного водоканала?

Ну и что? Если они бредовые? Пойти и поговорить с ребятами. Мало ли чего написали сгоряча. Перепишут, если обоснуете. Тока сначала КНС посчитайте - сразу и аргументы появятся... biggrin.gif
BUFF
Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 10:48 )
не,про напор пока ничего не знаю,и про КНС тоже...все исходники какие есть я уже выдал

да чего там знать? biggrin.gif
400/24 =17 расход, 100 труба - и 24 метра потерь только по длине...
включается второй насос - и кердык - никто никуда ничего не качает - потери по длине 77 метров
а 160 труба не прокатит по скоростям biggrin.gif
ставить 4 насоса и две напорных линии по 100 - по 2 насоса на линию...
и резервуар здоровеный будет, и миниАЭС в комплекте
andrey R
Цитата
да чего там знать?

Во, Серёга уже в курсе biggrin.gif Видимо уже подбирал.... bleh.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 14:52 )
Во, Серёга уже в курсе biggrin.gif Видимо уже подбирал.... bleh.gif

да не, прикинул на пальцах...
а так была задачка biggrin.gif 5 м3/час - на 4 километра biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif блочно-модульная

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:54</font>
но там легче было biggrin.gif
дарагой! мэстност ровная-ровная! как стол! biggrin.gif
andrey R
Цитата
дарагой! мэстност ровная-ровная! как стол!
Помню-помнюbiggrin.gif
dudkas3
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 14:46 )
да чего там знать? biggrin.gif
400/24 =17 расход, 100 труба

ну как сказать - это средне часовые, а если час макс 40 будет??? или один раз в день идет сброс 100 кубов а остальное время по 13 в час
что тогда?? какие насосы бум ставить??

Добавлено - 15:46
Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 14:29 )
а какие тут еще могут быть решения если таковы выданные ТУ местного водоканала?

Водоканал выдает ТУ потому что обязан их выдать!!
что там написано - это другой вопрос: надо это вам или нет!!
а что вам мешает локальные ОС сделать??? будет дешевле раз в несколько и эксплуатация полегче чем с огроменной КНС..
BUFF
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 15:42 )
что тогда?? какие насосы бум ставить??

а что вам мешает локальные ОС сделать??? будет дешевле раз в несколько и эксплуатация полегче чем с огроменной КНС..

там коэффициент неравномерности - 2. поэтому расход не 17, а 33. и никаким насосом через трубу-сотку на 3 км это не прокачать.
поэтому - девается две параллельно работающих нитки, и две пары насосов, каждая пара - на свою нитку. когда приходит 17 - работает один насос и одна нитка, а когда 33 - включается параллельный насос на другую нитку.
сама КНС стоит копейки - в пределах 3 миллионов
труба - порядка 16 миллионов.

очистные на 400 кубов в сутки - порядка тех же 16-ти с СМР
эксплуатационные выше на очистных, добавим площади, сброс очищенных вод... rolleyes.gif Дудкас, тут Вам не там, Вы это бросьте
andrey R
Цитата
тут Вам не там, Вы это бросьте

С очистных то как?
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:05 )
С очистных то как?

а как получится biggrin.gif
а вообще... мне самому идея с двумя напорками понравилась biggrin.gif
интересно, так делал кто-нибудь? нормальная рабочая схема получается...запарить Reinу КНСку что ли? biggrin.gif готовую, блочную, на его расход? biggrin.gif
это же какая благодать - проектировать блочно-модульную КНС biggrin.gif biggrin.gif
dudkas3
ну не знаю..
но вариант стоит рассмотреть я считаю..
andrey R
Цитата
запарить Reinу КНСку что ли?

Ну, если не побьют, то пуркуа па бы и не па? biggrin.gif
BUFF
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:12 )
но вариант стоит рассмотреть я считаю..

будь я на месте заказчика - КНС ставил бы не думая - по совокупности факторов.

Добавлено - 16:16
понимаете... с ней забот никаких - 4 погружника - и все дела
вокруг ОС - ССЗ, персонал, сброс, согласования, эксплуатация - это засада...
andrey R
Цитата
будь я на месте заказчика

Да и три километра трубы проектировать, это Вам не ОС biggrin.gif
dudkas3
Дык, 3км. напорной трубы - и бригада монтажников эксплуататоров на ней ночевать будут...
мне кажется КНСка тож лямов в 15 выйдет.. уж больно много получается..
andrey R
Цитата
мне кажется

С чего это вдруг?
dudkas3
насосы то большущие выходят..
да и за одно проектирование тыщ 500 возьмут только..