расчет ливневых стоков я получаю в л/с (формула по интенсивности и площади) а вот переводить этот расход в м3/сутки ведь не логично? дождь ведь не круглые сутки идет, есть средняя продолжительность? Просят выдать цифру в м3/сутки. Как быть, взять л/с перевести в м3/сутки просто так или учесть продолжительность дождя?
Для расчета суточных расходов ливневых вод нужно м3/ч умножить на 6 часов (продолжительность дождя в сутки), а годовой - м3/сут умножить на 150 дней (количество дней в году, когда идет дождь).
Вообще-то для расчёта суточного количества, так же как и годового, есть определённый слой осадка... Рекомендации ВОдГео читали?
Вообще то таких нормативных документов я насчитала пять штук. И везде разные рекомендации к расчету. Этот самый простой. И, кстати, прошедший согласования.
Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент

Аргумент - это когда работает нормально
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались

, а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают"
Цитата(andrey R @ 6.5.2007, 8:26) [snapback]121058[/snapback]
Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент

Аргумент - это когда работает нормально
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались

, а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают"

Спасибо за пособие. Так и не поняла, по какой формуле можно рассчитать объем ёмкости, по п. 5.2 "Определение расчётных объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку"? Ливневой канализации нет. Дождевые стоки будут собираться в ёмкость и вывозиться. Мне нужно рассчитать объем и количество ёмкостей.
И для понимания значимости цифр- ссылку представлю:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%82%D0%BE%D1%80Интересное сооружение.
Сантехник
13.10.2008, 21:52
Цитата(katmandu @ 4.5.2007, 18:20) [snapback]120837[/snapback]
Для расчета суточных расходов ливневых вод нужно м3/ч умножить на 6 часов (продолжительность дождя в сутки), а годовой - м3/сут умножить на 150 дней (количество дней в году, когда идет дождь).
Вспомнил бородатый анекдот:
Профессор спрашивает студента на экзамене - Что такое лошадиная сила?
Немного подумав студетн выдает ответ - Это сила лошади весом 100 кг. и ростом 1 м.
Профессор удивленно и явно начиная интересоваться происходящим - И где же молодой человек вы видели такую лощадь?
Студент не теряясь - А ее и нельзя увидеть так запросто. Она находится в палате мер и весов в Париже.
И чегой то у судентов возникают такие идеи?
А когда новости смотришь,то ведущие эти бестолковые читают,что мол вот сегодня с утра дождь идет и по данным метеоцентра выпала уже двухмесячная норма. Это в какой СНиП вписать или утонуть заранее?
Сантехник
13.10.2008, 22:22
А у нас дамба , еще более дорогостоящее и грандиозное сооружение, чем токийский коллектор и один хрен периодически топит.
Народ у меня проблема с созданием новой темы. Это только моя проблема , надо входить под другим ником, или у кого еще.
Цитата(Сантехник @ 13.10.2008, 21:22) [snapback]302207[/snapback]
Народ у меня проблема с созданием новой темы. Это только моя проблема , надо входить под другим ником, или у кого еще.
попробовал создать тему - все Ок. Чет у вас глючит...
Цитата(Сантехник @ 13.10.2008, 22:52) [snapback]302184[/snapback]
Вспомнил бородатый анекдот:
Профессор спрашивает студента на экзамене - Что такое лошадиная сила?
Немного подумав студетн выдает ответ - Это сила лошади весом 100 кг. и ростом 1 м.
Профессор удивленно и явно начиная интересоваться происходящим - И где же молодой человек вы видели такую лощадь?
Студент не теряясь - А ее и нельзя увидеть так запросто. Она находится в палате мер и весов в Париже.
И чегой то у судентов возникают такие идеи?
Так как же посчитать суточный расход ливневых стоков?
Сантехник
14.10.2008, 19:38
Не знаю. Годовой сток и месячный включающие в себя для разных периодов талый сток дождевой сток и дренажный сток берем по справочной литературе. Охота узнать суточный ну поделите на 30. Хотя стопудово это неправильно. Для договоров нужен годовой. Для очистки задаемся слоем 10 мм. А суточный для чего? кто то советовал обратиться в гидромет заплатить бабки и так удовлетворить свое любопытство.
Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 20:38) [snapback]302788[/snapback]
А суточный для чего?
Вообще-то мне нужно посчитать объем емкости для сбора дождевых стоков, так как ливневой канализации нет, будут вывозить приблизительно раз в неделю. Сколько же стоков соберется в емкости за неделю?
AlexStar
15.10.2008, 8:18
Напомните номер ТСН МО и Пособия...
andrey R
15.10.2008, 8:55
Цитата(AlexStar @ 15.10.2008, 9:18) [snapback]302923[/snapback]
Напомните номер ТСН МО и Пособия...
См. ссылки в закрепленной теме в этом разделе
Подскажите, может я чего не поняла!
Мне попался расчет дождя, где объем воды, подлежащий очистке определен по формуле: W=10 * h
a * F * средний коэф.стока
Посчитано все, а в конце написано: "Объем воды, подлежаций очистке составляет столько-то м3 в течение 36,6 часов."
Я про часы не поняла!!!
andrey R
7.11.2008, 17:16
Цитата(Sonya @ 7.11.2008, 17:13) [snapback]312401[/snapback]
Мне попался расчет дождя
Надо, чтобы попался аффтар того расчёта - тогда и узнаете
А на самом деле, в этом есть какой-то смысел? (в часах)
andrey R
7.11.2008, 18:27
Есть. Собранную воду надо отстоять и прогнать через фильтры. По пособию на это отводится двое суток, а по ТСН - трое. На отстаивание больше 4-6 часов не берут. Остальное время - сработка емкости через фильтры.
Т.е. я могу смело для своего расчета написать, что в аккумулирующих емкостях вода может отстаиваться 1-2 сут, сославшись на пособие?
andrey R
7.11.2008, 19:14
Если успеете почистить за оставшееся время
Я поняла! (только не думайте, что на это мне неделя потребовалась)))
Производительность очистной установки - 40 м3/ч, объем воды, подлежащий очистке - 200 м3. Следовательно, благополучно почистит все за 5 часов. И равномерно с расходом в 11,1 л/с будет очищенная вода сбрасываться в канализацию. Так?
andrey R
14.11.2008, 12:26
Ага

Только зачем Вам установка, которая почистит за 5 часов, когда можно двое суток чистить?
Да там уже все стоит! Мне нужно так посчитать, чтобы по трубе секундный расход не очень большой был, не полным сечением
Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 19:38)

Не знаю. Годовой сток и месячный включающие в себя для разных периодов талый сток дождевой сток и дренажный сток берем по справочной литературе.
А не подскажете где для Москвы и области посмотреть можно?
В итоге про объем емкости не подсказали)
kolimba
29.11.2016, 14:12
расход стока с парковки Qr= 5 л/с, расчетный объем на очистку Wос.д=11м3, расчетная производительность ОС (накопительных)=0,072 л/с при времени переработки 2 суток.
Вопрос: Какую взять производительность патрона и сколько штук, чтобы все было хорошо? (патроны есть на 2, 4, 6, 8, 16 м3/ч
Пролейте свету будте добреньки дабы не залепить горбатого (методика подбора сооружений по очистке по полученным расчетным данным, ну хоть в 2-х словах)
Twobrat
30.11.2016, 13:02
Цитата(kolimba @ 29.11.2016, 14:12)

расход стока с парковки Qr= 5 л/с
значение очень маленькое. У вас парковка примерно на 0,1 га? Возможно ошибка. На такие маленькие площади лучше подойдут очистные без накопительного резервуара.
На сколько хорошо работают фильтр патроны не знаю.
kolimba
13.12.2016, 10:33
прошу прощения что пропал (мне не приходит уведомление по ответам). Да, небольшая парковка до 30 машин. Вопрос был в том: как дальше оперировать полученными цифрами (Qr, Wос.д, Qос) для подбора очистных (например патроны) на конкретном примере.
Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?
30машин вроде мало и если парковка закрытая а уборка сухая то лос вроде и не нужно делать.
Twobrat
13.12.2016, 16:04
Цитата(kolimba @ 13.12.2016, 10:33)

Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?
Qr в л/с нельзя переводить в м3/ч. Нужно использовать W сут. Но из производительности фильтров 18 м3/ч, можно перевести в л/с.
kolimba
15.12.2016, 10:36
Цитата(Twobrat @ 13.12.2016, 16:04)

Но из производительности фильтров 18 м3/ч, можно перевести в л/с.
ну дак это разве не одно и тоже)
leonidio
15.12.2016, 13:33
Цитата(kolimba @ 13.12.2016, 10:33)

прошу прощения что пропал (мне не приходит уведомление по ответам). Да, небольшая парковка до 30 машин. Вопрос был в том: как дальше оперировать полученными цифрами (Qr, Wос.д, Qос) для подбора очистных (например патроны) на конкретном примере.
Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?
Добрый день.
Qr - расход предельный (самый максимальный, когда отводится весь слой выпавших осадков), рассчитываемый по методу предельных интенсивностей. Wос. д. - это объём стока отводимый на очистку с учётом того, что отводится не весь слой выпавших осадков, а только часть (hа в рекомендациях ВОДГЕО). Qос. - производительность очистных накопительного типа. Сток накапливается в течение дождя, а затем очищается с определённой производительностью, которая в разы меньше Qr, за определённое время.
В Вашем случае рекомендую посчитать производительность по п. 8.2 Рекомендаций ВОДГЕО 2014.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ данном случае необходимо наличие байпаса для отвода стока с расходом выше расчётного.
Вроде бы, существуют в природе и на рынке опорные кольца для фильтропатронов с байпасом (точно сказать не могу, не разбирался).
leonidio
15.12.2016, 13:50
Цитата(kolimba @ 29.11.2016, 14:12)

расход стока с парковки Qr= 5 л/с, расчетный объем на очистку Wос.д=11м3, расчетная производительность ОС (накопительных)=0,072 л/с при времени переработки 2 суток.
Вопрос: Какую взять производительность патрона и сколько штук, чтобы все было хорошо? (патроны есть на 2, 4, 6, 8, 16 м3/ч
Пролейте свету будте добреньки дабы не залепить горбатого (методика подбора сооружений по очистке по полученным расчетным данным, ну хоть в 2-х словах)
К слову...А какие патроны можете рекомендовать?Сейчас есть несколько обращений, где рассматриваем возможность применения.
kolimba
15.12.2016, 17:21
Спасибо за пояснение
Цитата(leonidio @ 15.12.2016, 13:33)

Вроде бы, существуют в природе и на рынке опорные кольца для фильтропатронов с байпасом (точно сказать не могу, не разбирался).
Да, действительно есть подобное решение на просторах нета (правда без схемы) вероятно, сток предполагается разделять по принципу подпора созданым патроном в опорном кольце (две трубы одна над патроном другая под кольцом)
Цитата
К слову...А какие патроны можете рекомендовать?Сейчас есть несколько обращений, где рассматриваем возможность применения.
да они вроде все примерно похожие например
http://www.aquaventure.ru/page_202_filtruy...ie_patroni.htmlА вот с опорным кольцом кстати
http://www.borodino-ug.ru/docs/%D0%9A%D0%9...D0%B0%20new.pdfсомнительное разделение
leonidio
15.12.2016, 17:34
Цитата(kolimba @ 15.12.2016, 17:21)

А на практике фильтрующий патрон ФОПС использовали?Интересно...Больно уж сайт красивый и испытан вроде с питерским ВК.
TatyanaM
16.12.2016, 0:32
...и
животноводство ведро с неонкой
leonidio
16.12.2016, 11:32
Цитата(TatyanaM @ 16.12.2016, 0:32)

...и
животноводство ведро с неонкой

В смысле?
Думаете провокация?
Я подобные вещи не эксплуатировал. Хотя проекты именно с фильтрующими патронами ФОПС видел.
Интересно узнать о реальной их эксплуатации.
Но как-то пока с достоверной информацией глухо.
lesandro
18.12.2016, 23:04
В прошлом году после отбора пробы выявили у нас небольшие превышения
по нефтепродуктам и железу.
Подсобная территория у нас небольшая, уборка регулярно проводится.
Постоянно работают погрузчики и ездит автотранспорт.
Руководство дало добро на обустройство очистных.
Вложились в перекладку участка ливнёвки и установили дополнительный
колодец, а в него смонтировали фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-1,2.
Система работает, работы эксплуатационные проводим как рекомендовано.
Такого, чтоб переполнило колодец с фильтром или перед ним
стоящий дождеприёмный не было.
До нормативов в ливнёвку очистку даёт.
Цитата(leonidio @ 16.12.2016, 11:32)

В смысле?
Думаете провокация?
Я подобные вещи не эксплуатировал. Хотя проекты именно с фильтрующими патронами ФОПС видел.
Интересно узнать о реальной их эксплуатации.
Но как-то пока с достоверной информацией глухо.
Здравствуйте.
Переслали мне ссылочку на сайт этих ребят, на страничку с документами.
Судари вроде некое пособие выпустили в электронном виде по применению
своих фильтров ФОПС.
http://www.aquaventure.ru/222_docs/1.1.1_f...ektirovanie.pdfСлышал, что должны и в печатном сделать.
Цитата(andrey R @ 6.5.2007, 7:26)

Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент

Аргумент - это когда работает нормально
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались

, а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают"

СОГЛАСЕН. Переводить мгновенный расход (л/с) в суточный неправильно.
Вот пример расчета ОС проточного и накопительного типов. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/vdVoSZ203FDyau
Подскажите, для расчёта сооружений очистных(производительности) поверхностных стоков, нужно брать Qr -? (без бетта), Qcal - это исключительно для расчёта коллектора?
Цитата(Valkea @ 22.11.2017, 13:44)

Qcal - это исключительно для расчёта коллектора?
Да
Подскажите пожалуйста как найти Водоотведение, м.куб/сут . .
Краснодар
как расчет провести для Табл. 1 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
в ней указано все в сутках. есть секундный расход 26 лит/сек . теперь как родить этот показатель - Водоотведение, м.куб/сут
где показатель для Краснодара - продолжительность дождя часов в сутки? чтобы тупо перемножить лит/ сек на 3600 = лит/час и на этот показатель часов в сутки делим на 1000 и равно = м3/сут
и еще одна бредомысль есть .
смотрим в документ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ФГУП «НИИ ВОДГЕО»
находим там КРАСНОДАР . не находится? а вот именно.!
зато есть Сочи - 7 часов и Ростов 4 часа. А так как Краснодар примерно посередине, то принимаем.... ну вы меня поняли....))))
ugabugaga
6.11.2024, 13:51
Цитата(ВКшник @ 7.3.2017, 22:03)

Вот пример расчета ОС проточного и накопительного типов. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/vdVoSZ203FDyauДоброго времени суток, не могли бы вы пожалуйста обновить ссылку на ваш ресурс, благодарю заранее
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.