Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шлюз BACnet <-> Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
Lёxus
Нужен вышеупомянутый шлюз. С BACnet раньше работать не приходилось и с оборудованием для этого протокола мало знакомы. Так что, если кто подскажет аппаратное решение и где купить, буду очень благодарен. helpsmilie.gif
Vasiliy
Цитата(Lёxus @ 14.5.2007, 14:12) *
Нужен вышеупомянутый шлюз. С BACnet раньше работать не приходилось и с оборудованием для этого протокола мало знакомы. Так что, если кто подскажет аппаратное решение и где купить, буду очень благодарен. helpsmilie.gif

Саутер на семинаре хвастался, что есть у них такая железка.
Lёxus
Цитата(Vasiliy @ 16.5.2007, 12:31) *
Саутер на семинаре хвастался, что есть у них такая железка.


Если имелась ввиду эта: EYK230F040 (nova230 BACnet universal AS with Modbus RTU), то по цене 5390 еворв blink.gif , легче сразу застрелиться.
Vasiliy
Цитата(Lёxus @ 16.5.2007, 14:35) *
Если имелась ввиду эта: EYK230F040 (nova230 BACnet universal AS with Modbus RTU), то по цене 5390 еворв blink.gif , легче сразу застрелиться.

Точно эта! Цена улётная!!! С такими ценами BACnet в массы боюсь не пойдет!
Aurelius Marcus
Самое инте rolleyes.gif ресное, что массы уже просят... rolleyes.gif хотя, конечно, понятие масс достатиочно относительное... unsure.gif
Головин А.А.
По поводу ценовой политики на БАКнет девайсы нельзя всех производителей обобщать - у каждого из них свое ценообразование. Поэтому, если Вас что-то интересует из оборудования, имеет смысл пообщаться с несколькими компаниями.
Abysmo
Скоро у Wago выйдет контроллер с Bacnet на борту, так что шлюз Вам обойдется не более 700 евро. Но придется повозиться с CoDeSys - там нет ничгео сложного.
Lёxus
Цитата(Abysmo @ 21.5.2007, 11:08) *
Скоро у Wago выйдет контроллер с Bacnet на борту, так что шлюз Вам обойдется не более 700 евро. Но придется повозиться с CoDeSys - там нет ничгео сложного.

Увы, "скоро" не устраивает dry.gif Нужно уже сейчас...
Сергей Долганов
Ну коль скоро аппаратно не выходит - может объеденить две сети через SCADA - систему поддерживающую оба протокола?
Lёxus
Это как раз понятно. Была задача найти оптимальное по цене решение, чтобы подцепить BACnet к скаде, не имеющей BACnet драйвера, но поддерживающей кучу других распространенных протоколов. OPC сервер для BACnet, как выяснилось, тоже весьма дорогое удовольствие.
Сергей Долганов
Т.е. у вас была типовая задача прицепить BMS к промышленной SCADA-системе? Какая SCADA если не секрет и чем вызван выбор модбаса?
Lёxus
Модбас- первое, что пришло в голову - с ним много работали, скада - PcVue. Не сказажу, что PcVue - чисто пром. скада - в Европе 60% бизнеса производитель делает именно на автоматизации зданий и инфраструктур. У нее есть драйвер для Lon, а для BACnet - только через OPC сервер dry.gif
Сергей Долганов
Смотрите что нашел: http://www.alerton.com/Products/BACtalk/In.../flg-modbus.asp
А это представитель в родном отечестве: http://www.nautsilus.ru/alerton/gateways/modbus.htm
Может сгодится.

З.Ы. Видел я PcVue, что то не проникся :\
Lёxus
Спасибо за наводку по железке. Недешево, но 1375 USD уже дешевле, чем OPC сервер.
А насчет скады - каждый делает свой выбор исходя из своих потребностей, интересов и.д. wink.gif
Головин А.А.
Алексей,
а по поводу Науцилуса и Alerton - было выступление на ПТА-Северо-Запад. Можно было бы сразу там и пообщаться...
жаль, что Вам не удалось выбраться на семинар.
S_V_S
Искал недавно аналогичное устройство, буржуи на одном из форумов посоветовали

http://www.sunlux-india.com/Downloads/Prot...ACnetMODBUS.pdf

кто-нибудь может сказать в России данная фирма хоть как то представлена?

Головин А.А.
Этого производителя я не только в России, но и в Европе/США не видел. Скорее всего, фирма занимается АСУТП и это для нее побочное решение. Вообще, я слышал что у Саутер есть контроллер/шлюз: с одной стороны БАКнет, с другой Модбас и еще 3-й выход есть - на их закрытый протокол.
Korotkoff
А вот такая штука не подойдет?

http://www.fieldserver.com/products/gateways/FS-B4018.asp
DC-RU
Добрый день.
У нас есть такой шлюз - DSM-RTR. С одной стороны MODBUS RTU, с другой - BACnet/IP, с третьей - BACnet MS/TP.
Стоит, конечно, не 700 USD, но и дешевле Sauter.

С уважением,
Михаил Трифонов
soliton-ua
У Intesis есть ряд конфигурируемых шлюзов BACnet-Modbus IntesisBox http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm