Шлюз BACnet <-> Modbus
Нужен вышеупомянутый шлюз. С BACnet раньше работать не приходилось и с оборудованием для этого протокола мало знакомы. Так что, если кто подскажет аппаратное решение и где купить, буду очень благодарен.
Цитата(Lёxus @ 14.5.2007, 14:12)

Нужен вышеупомянутый шлюз. С BACnet раньше работать не приходилось и с оборудованием для этого протокола мало знакомы. Так что, если кто подскажет аппаратное решение и где купить, буду очень благодарен.

Саутер на семинаре хвастался, что есть у них такая железка.
Цитата(Vasiliy @ 16.5.2007, 12:31)

Саутер на семинаре хвастался, что есть у них такая железка.
Если имелась ввиду эта: EYK230F040 (nova230 BACnet universal AS with Modbus RTU), то по цене 5390 еворв

, легче сразу застрелиться.
Цитата(Lёxus @ 16.5.2007, 14:35)

Если имелась ввиду эта: EYK230F040 (nova230 BACnet universal AS with Modbus RTU), то по цене 5390 еворв

, легче сразу застрелиться.
Точно эта! Цена улётная!!! С такими ценами BACnet в массы боюсь не пойдет!
Aurelius Marcus
17.5.2007, 11:09
Самое инте

ресное, что массы уже просят...

хотя, конечно, понятие масс достатиочно относительное...
Головин А.А.
20.5.2007, 12:11
По поводу ценовой политики на БАКнет девайсы нельзя всех производителей обобщать - у каждого из них свое ценообразование. Поэтому, если Вас что-то интересует из оборудования, имеет смысл пообщаться с несколькими компаниями.
Скоро у Wago выйдет контроллер с Bacnet на борту, так что шлюз Вам обойдется не более 700 евро. Но придется повозиться с CoDeSys - там нет ничгео сложного.
Цитата(Abysmo @ 21.5.2007, 11:08)

Скоро у Wago выйдет контроллер с Bacnet на борту, так что шлюз Вам обойдется не более 700 евро. Но придется повозиться с CoDeSys - там нет ничгео сложного.
Увы, "скоро" не устраивает

Нужно уже сейчас...
Сергей Долганов
21.5.2007, 10:50
Ну коль скоро аппаратно не выходит - может объеденить две сети через SCADA - систему поддерживающую оба протокола?
Это как раз понятно. Была задача найти оптимальное по цене решение, чтобы подцепить BACnet к скаде, не имеющей BACnet драйвера, но поддерживающей кучу других распространенных протоколов. OPC сервер для BACnet, как выяснилось, тоже весьма дорогое удовольствие.
Сергей Долганов
21.5.2007, 11:27
Т.е. у вас была типовая задача прицепить BMS к промышленной SCADA-системе? Какая SCADA если не секрет и чем вызван выбор модбаса?
Модбас- первое, что пришло в голову - с ним много работали, скада - PcVue. Не сказажу, что PcVue - чисто пром. скада - в Европе 60% бизнеса производитель делает именно на автоматизации зданий и инфраструктур. У нее есть драйвер для Lon, а для BACnet - только через OPC сервер
Сергей Долганов
21.5.2007, 11:43
Смотрите что нашел:
http://www.alerton.com/Products/BACtalk/In.../flg-modbus.aspА это представитель в родном отечестве:
http://www.nautsilus.ru/alerton/gateways/modbus.htmМожет сгодится.
З.Ы. Видел я PcVue, что то не проникся :\
Спасибо за наводку по железке. Недешево, но 1375 USD уже дешевле, чем OPC сервер.
А насчет скады - каждый делает свой выбор исходя из своих потребностей, интересов и.д.
Головин А.А.
21.5.2007, 16:46
Алексей,
а по поводу Науцилуса и Alerton - было выступление на ПТА-Северо-Запад. Можно было бы сразу там и пообщаться...
жаль, что Вам не удалось выбраться на семинар.
Искал недавно аналогичное устройство, буржуи на одном из форумов посоветовали
http://www.sunlux-india.com/Downloads/Prot...ACnetMODBUS.pdfкто-нибудь может сказать в России данная фирма хоть как то представлена?
Головин А.А.
21.2.2008, 22:43
Этого производителя я не только в России, но и в Европе/США не видел. Скорее всего, фирма занимается АСУТП и это для нее побочное решение. Вообще, я слышал что у Саутер есть контроллер/шлюз: с одной стороны БАКнет, с другой Модбас и еще 3-й выход есть - на их закрытый протокол.
Korotkoff
27.2.2008, 11:31
Добрый день.
У нас есть такой шлюз - DSM-RTR. С одной стороны MODBUS RTU, с другой - BACnet/IP, с третьей - BACnet MS/TP.
Стоит, конечно, не 700 USD, но и дешевле Sauter.
С уважением,
Михаил Трифонов
soliton-ua
14.9.2009, 14:03
У Intesis есть ряд конфигурируемых шлюзов BACnet-Modbus IntesisBox
http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm