OMORION
Есть димируемая группа света с помощью диммера ABB с усилителем, при плавном выключении света, лампы не выключаются!!! Доходят до минимальной яркости установленной в ETS, а в 0 не уходят! Это особенности ABB-ых диммеров или что?
Long
если можно - номер диммера нипишите? посмотрим что с ним сделать

Вероянее всего в пропертях диммера в ETS есть настройка типа "Switching off possible via dimming". Там должно стоять "enable" или "yes".
Точно смогу сказать когда узнаю номер устройства
OMORION
Девайсы: Control unit 6197, Dimmer 6585, усилитель 6584
Long
Посмотрел VD-шку на диммер. Попробуй сделать следующее (в ETS):
1. Закладка General - Enable dimming on of actuator установить Yes
2. Закладка Dimming On - On/Off Dimming with switch telegram установить Yes

По идее проблема должна уйти.
На диммерах сименса таких проблем не наблюдается.
seregasi
ДА! Первый пункт стоял в no!
А второй в yes!
Спасибо!
ЗЫ: Вот только на объект переть из-за этого не хочетсяяяяяяяяя!
Long
Да пожалуйста
главное чтобы помогло