Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: высота дымовой трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Машинист
Цитата(CNFHSQ @ 24.9.2022, 16:58) *
про трубу тоже ничего. Кирпичные по 100 лет стоят в чистом поле. Уже ничего кроме трубы нет. Нет конденсата нет коррозии. Почему не запроектировать трубу с изоляцией и уходящие без конденсата. Не даром в ГОСТах ограничена температура снизу.

Кирпичные трубы по 100 лет стояли, пока котлы топили углем в три смены без остановки. В сентябре затопили, в мае остановили. Ни росы, ни конденсата они не знали и знать не хотели.
Любая попытка запихать в кирпичную трубу выхлоп автоматизированного современного котла, играющего своей горелкой в диапазоне от 20 до 120%, а временами выключающегося совсем, закончится одинаково, эпичным обрушением этой самой трубы.
CNFHSQ
Цитата(Машинист @ 24.9.2022, 22:13) *
Любая попытка запихать в кирпичную трубу выхлоп автоматизированного современного котла, играющего своей горелкой в диапазоне от 20 до 120%, а временами выключающегося совсем, закончится одинаково, эпичным обрушением этой самой трубы.
Речь о твердом топливе. Что с ней случится, отчего развалится труба в котельной? Труба кирпичная прогревается, имеет инерцию , нет конденсата, а кроме того, современные котлы закрывают естественную циркуляцию при остановке. В нашей Теплосети стоит более 50 лет и как новая. Точка росы угля ниже 42 градусов. Это надо постараться чтоб кирпич так охладить.
CNFHSQ
Цитата(Sergiiy @ 14.9.2022, 13:57) *
От мощности котла зависит количество сгоревшего топлива, количество дыма, диаметр и высота трубы соответственно.

. Высотатрубы от мощности не зависит, если соблюдены условия рассеивания вредных веществ, на газе они соблюдены с гарантией, а на угле хз.
Sergiiy
Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах?
CNFHSQ
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15) *
Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах?

В дымовых газах нет конденсата.
Галиев
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15) *
Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах?

СН4 + О2= СО2 +Н2О. Теперь сделайте равенство как на уроке химии, что бы количество молекул и слева, и справа было равно. Потом найдете количество молекул метана в кубометре, и получите пропорциональное количество воды в газах.
Только вы найдете не количество конденсата, а водяных паров, которые еще нужно охладить до выпадения их в виде жидкости.
CNFHSQ
Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 19:54) *
СН4 + О2= СО2 +Н2О. Теперь сделайте равенство как на уроке химии, что бы количество молекул и слева, и справа было равно. Потом найдете количество молекул метана в кубометре, и получите пропорциональное количество воды в газах.
Только вы найдете не количество конденсата, а водяных паров, которые еще нужно охладить до выпадения их в виде жидкости.
Это 8 класс rolleyes.gif . Думаю спрашиваюший в школе учился.
Галиев
Цитата(CNFHSQ @ 12.10.2022, 20:50) *
Это 8 класс rolleyes.gif . Думаю спрашиваюший в школе учился.

Вы думаете? Тогда бы не спрашивал.
T-rex
Химсостав угля нужно принять какой-то
CNFHSQ
Цитата(Sergiiy @ 10.10.2022, 22:15) *
Кто знает, как посчитать количество конденсата в дымовых газах?

Точка росы для угля ниже 42 градусов. Утеплите трубу так, чтобы внутри стенка была не ниже 45 градусов. Все, вопрос решен. Конденсата нет. Насколько я понимаю уходяшие газы далеко за 100.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.