Гость_serg
22.10.2005, 19:00
Кто подскажет в чем проблема? При перезагрузке контроллера Honeywell Excel 500, при нажатии
кнопки перезагрузка-контроллер отключает систему, а автоматически не перезагружается
приходится запускать в ручную с сервисного пульта XI582.
И еще вопрос на компьютере диспетчера слетели некоторые точки управления
при восстановлении контроллер не находит данные точки хотя номера точек присутствуют на компе
Как восстановить точки или найти исходные данные для загрузки в контроллер.
Гость_serg
23.10.2005, 22:00
Цитата(Гость_serg @ Oct 22 2005, 20:00 )
Кто подскажет в чем проблема? При перезагрузке контроллера Honeywell Excel 500, при нажатии
кнопки перезагрузка-контроллер отключает систему, а автоматически не перезагружается
приходится запускать в ручную с сервисного пульта XI582.
И еще вопрос на компьютере диспетчера слетели некоторые точки управления
при восстановлении контроллер не находит данные точки хотя номера точек присутствуют на компе
Как восстановить точки или найти исходные данные для загрузки в контроллер.
Кажется разобрался-оказался неисправным модуль управления, проверил соседним все работает.
Скорее всего закладка программиста
XL500 приложение сам не грузит, что за объект
могу помочь за деньги
Тогда тоже вопросик по Honeywell:
Загрузили программу в контроллер XCL5010, без подключенных модулей входов/выходов и шины C-Bus, (т.е. подключено только питание контроллера и кабель программирования) - контроллер поработал нормально пару минут, а затем высветил:
BSL___1.01.05
Bootstrap mode
No firmware
- и все…
Что случилось, как лечиться?
Этосообщение об отсутствии опер. системы. Т.е. контроллеру конец.
1. Если есть прозраная вставная кар та , попробуй заменить и еще раз загрузить.
2. Если тоже самое, можно выкидывать
Удачи
Да, слетела операционка, но контроллеру обычно не конец.
Заливаешь новую, через XI584 или XBS, - и вперед.
Если грузит только бутстреп, то операционке негде быть, накрылся сам модуль. Это часто бывает из-за статических наводок, я думаю -модуль накрылся однозначно. И ни какая загрузка новой операционки не поможет, т. к. она находится во флеш-памяти и ее отсутствие- конец флеш.
Не знаю, в аналогичной ситуации выяснил, что:
- виноват прозрачный вставной модуль XDL505 (при замене его на другой контроллер работает нормально)
- контроллер с проблемным модулем перепрошивается новой операционкой и в дальнейшем работает нормально
BSL___1.01.05
Bootstrap mode
No firmware
Причины(как правило,результат некорректных действий)могут быть разными. Bootstrap mode-ничего страшного,статистику не вела,но из 100% случаев наверное,только 5% приходилось признавать непригодными к использованию. Это относится и к XL50.Serg прав.
Контроллер "хочет" firmware,его надо загрузить,желательно нужную версию. Если download успешна(вы это увидите сразу же после завершения загрузки),залейте готовую(или пробную)application,и убедитесь,что все работает!
kroudion
14.3.2006, 15:48
Нужна инструкция пользователя XL 500.
Где ея раздобыть?
Попробуйте www.honeywell.ru
пришли привет на vganin@fodd.ru-отправлю
RU0B-090 GE51R1298 МОДУЛИ XFL 521, 522, 523 И 524.doc