Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: электромагнитный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ira-NUr
Интерисуюсь, кто какие электромагнитные клапаны ставит на трубопровод заполнения водой резервуара...и может мне подскажите какой поставить в следующих условиях: давление в трубе до 6 кгс, диаметр 50 и морозы до 50-60 гр..очень жду ответов.заранее спасибо за внимание
OlgaO
Цитата(Ira-NUr @ 20.8.2007, 11:10) [snapback]158103[/snapback]
и морозы до 50-60 гр.

Насколько мне известно - это еще не научились побеждать!
В тепленькое клапанок надо!
BUFF
манифольдная... а там уже любой - какой понравится
OlgaO
Цитата(BUFF @ 20.8.2007, 11:40) [snapback]158113[/snapback]
манифольдная...

BUFF, первый раз слышу такое слово. Просветите, пожалуйста, что это такое.
BUFF
будка гретая под задвижку biggrin.gif
по аналогии с буровыми называют, почему - сам не знаю...
AlexStar
А у нас это тепляком называется.
OlgaO
Цитата(BUFF @ 20.8.2007, 11:46) [snapback]158117[/snapback]
будка гретая под задвижку biggrin.gif
по аналогии с буровыми называют, почему - сам не знаю...

biggrin.gif BUFF, Вы, как всегда, очаровали меня! smile.gif AlexStar, согласитесь, тепляк - это как-то прозаично.... biggrin.gif. Вот "манифольдная" - это почти поэзия! biggrin.gif
Надо будет запомнить и ввернуть при случае! smile.gif Производственники упадут наверняка! biggrin.gif
BUFF
biggrin.gif

Цитата(AlexStar @ 20.8.2007, 11:57) [snapback]158124[/snapback]
А у нас это тепляком называется.

а это - по аналогии с животноводческим хозяйством, если память мне не изменяет с кем-то еще biggrin.gif
Ira-NUr
кто знает, фильтр обязательно ставить перед этим самым клапаном? и есть ли какая альтернатива этому клапану...?
zem
Зачем на трубопровод заполнения водой резервуара (какой тогда водой?) ставить эл. клапан и фильтр, с какой целью? Если уж очень надо, ставьте эл. задвижку и конечно утеплять надо. На одну задвижку домик сооружать не стоит, но я думаю сибиряки и северяне опытом поделятся.
OlgaO
Цитата(zem @ 20.8.2007, 20:16) [snapback]158367[/snapback]
Зачем на трубопровод заполнения водой резервуара (какой тогда водой?) ставить эл. клапан и фильтр, с какой целью?

Возможно из-за НПБ 88-2001 п.4.56.: "При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения."
Про фильтр не слышала, а эл. задвижку как-то ставила, но, в здании, в противопожарной насосной.
BUFF
Цитата(Ira-NUr @ 20.8.2007, 19:11) [snapback]158348[/snapback]
кто знает, фильтр обязательно ставить перед этим самым клапаном? и есть ли какая альтернатива этому клапану...?

шаровой кран с МЭО...
фильтр нужен для защиты клапана, дабы он закрывался надежно...окалина, ржавчина и все такое
если ставится задвижка или шаровой кран - фильтр не нужен
OlgaO
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 0:00) [snapback]158417[/snapback]
шаровой кран с МЭО...
фильтр нужен для защиты клапана, дабы он закрывался надежно...окалина, ржавчина и все такое
если ставится задвижка или шаровой кран - фильтр не нужен

BUFF, простите, пыталась понять, но у меня так и не получилось smile.gif Переспрошу: что такое шаровой кран с МЭО? Фильтр нужен для защиты какого клапана?
И еще вопрос попутно: Вы часто ставите ручные шаровые краны? Как-то я их опасаюсь, может быть напрасно, конечно. Вот, допустим, в СНиПе 2.04.01-85* п.10.4: "Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды." Шаровый кран по конструкции к этому не приспособлен и все зависит от обслуживающего персонала, а если персонал неадекватен, то...
TimVic
Шаровой кран с электроприводом закрывается за секунд 20-30. так что удара никакого не будет.
Соленоид (эл. маг. клапан то есть) имеет в своей конструкции узкие каналы, которые и могут засоряться. Поэтому и нужен фильтр.
Водяной
Затворы с электроприводом закрываются за 8секунд(до 100мм). Думается, что шаровый кран примерно за такое же время....
А это маловато...
Задвижки с разными движками по разному- от 25 до 40 с.
OlgaO
Цитата(OlgaO @ 21.8.2007, 9:09) [snapback]158468[/snapback]
Вы часто ставите ручные шаровые краны?

TimVic, Водяной, спасибо, но про ручные обычные, без электропривода?
BUFF
МЭО - электропривод для шарового крана. Он однооборотный - именно для шаровых кранов, в отличие от привода задвижки.
На канажке шаровые краны предпочтительны (или шиберные задвижки) - они не засоряются, поэтому только их и ставим.
На водопроводе... TimVic прав - время закрытия большое.
Еще один недостаток - шаровой кран с приводом - очень дорогое удовольствие, а МЭО - не самый надежный привод.
ШК(нж) с МЭО стоит порядка 25-30 тысяч, аналогичный по диаметру итальянский соленоид - 150-200 евро.
на водопроводе при диаметре до 300 я бы ставил межфланцевый дисковый затвор с приводом - Аума или тульский аналог. хотя тоже дорого biggrin.gif
дешево - только соленоид
OlgaO
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 10:40) [snapback]158522[/snapback]
МЭО - электропривод для шарового крана.

Причем недавно на технологии выбирали подобный, но не сфокусировалась сразу, спасибо, BUFF. Только когда про большую цену написали, тогда вспомнила smile.gif
А про фильтр теперь еще и про ручные шаровые?
BUFF
ну, ручные ШК ставим везде, где можно - удобно... при большом диаметре - время закрытия ручного ШК все равно большое - нельзя его быстро повернуть, у меня не получается, хоть и большой мальчик biggrin.gif
легко купить, дешево... удобно, одним словом
а фильтр - TimVic прав, у соленоида крышка опускается (или поднимается в зависимости от исполнения) в седло. Если между крышкой и седлом попадет песок, окалина - крышка не опустится до конца, вода будет идти. Поэтому предусматривается фильтр - песок и ржавчину ловить...
TimVic
Еще про соленоиды.
Все, что я видел (Данфосс и пр.) имеют очень большое сопротивление т.к. поток в них несколько раз меняет направление
OlgaO
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 10:52) [snapback]158531[/snapback]
ну, ручные ШК ставим везде, где можно - удобно... при большом диаметре - время закрытия ручного ШК все равно большое - нельзя его быстро повернуть, у меня не получается, хоть и большой мальчик biggrin.gif

А большой диаметр - это какой?
Мы про маленькие (ну до 50 мм) звонили как-то в СантехНИИпроект, там сказали тогда - не дай бог шаровые, особенно в общественных зданиях. Но правда давненько это было уже.
TimVic, очень большое сопротивление - это сколько, примерно хотя бы?
BUFF
у меня самый большой шаровой кран был на 200. Я тогда еще штангу таскал, но открывать его предпочитал с рычагом biggrin.gif. Без рычага - секунд 10. Гидравлическими ударами я не заморачивался biggrin.gif
Черт его знает, чем они мотивировались - в Сантехнии проекте. Ничего сказать не могу
OlgaO
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 11:04) [snapback]158540[/snapback]
Черт его знает, чем они мотивировались - в Сантехнии проекте. Ничего сказать не могу

В самой конструкции шарового нет "защиты от дурака". А дальше - просто человеческий фактор + качество самих шаровых клапанов.
TimVic
Цитата(OlgaO @ 21.8.2007, 10:59) [snapback]158536[/snapback]
А
TimVic, очень большое сопротивление - это сколько, примерно хотя бы?


Например для соленоида ду25 Kvs = 11м3/ч. А для шарового крана того же диаметра Kvs = 70м3/ч.
Ira-NUr
спасибо всем кто принял участие в этой теме...так как у меня система АПТ и резервуар большого объема. я все же поставила электомагнитный клапан в здании насосной.
squash
Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 20:35) *
Возможно из-за НПБ 88-2001 п.4.56.: "При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения."

Как раз похожая ситуация: 2 резервуара недостаточного объема, по СП нужна подпитка. Колодец, труба d40. Что лучше поставить, на Ваш взгляд: затвор с приводом или э/магнитный клапан (слабо представляю, как его в колодец уличный можно вкрячить)? Почему-то монтажники мне во главе с прорабом начали говорить, как долго открывается затвор, как быстро клапан. Но все это странно: ну пусть он хоть пол минуты открывается, это же не критично, мне кажется. Пусть пока из резервуара насос сосет. А вот ставить на наружку клапан как-то опасно, мне кажется.
nick2
Как часто требуется открытие?
если редко - опасность, что клапан "прикипит" или отверстия управляющие зарастут.
задвижка надежнее.

если заполнение ежедневно, клапан работать будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.