Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, так все же какая должна быть скорость на решетке?
У Староверова нашел следующее:
"Скорость воздуха в живом сечении возду-
хозаборных решеток и утепленных клапанов
при расположении против них масляных само-
очищающихся фильтров принимают не более
4 м/с, при отсутствии фильтров-до 6 м/с.
Скорость воздуха в воздухозаборных шахтах
должна составлять 4-6 м/с."
Да и в книге Калашникова М.П. "Вентиляция общественных зданий"
в главе 9 подбирает решетки исходя из скорости 6 м/с.
Здесь в теме пишут про 2,5 м/с.
У меня есть проем в стене 1,4м х 1м и расход воздуха 19020 м3/ч.
При скорости 6м/с площадь живого сечения составит 0,88м2,
т.е. я достаточно гламурненько, установив решетку с размерами
проема, ухожу от строительства воздухозаборной шахты.
Но не наживу ли я рядом с собой паровоз, который будет выть 24 часа в сутки.
При скорости 2.5м/с - воздухозаборная шахта.
Я понимаю, что я тут уже оперирую предельно рекомендуемыми величинами,
но уж больно не хочется влазить в кладку шахты.
Также прикрепляю файл, для большей наглядности.
Спасибо.