Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
Подскажите, пожалуйста. Помещение дизельгенератора, мощность 150 кВт. Занимает помещение 5*3 м. С торцов у него забор и выброс, в соответствии с требованиями поставщика оборудования. В соседнем помещении 2*2 м. заказчик хочет установить резервный топливный бак на 200 литров. Помещение с топливным баком имеет дверь в дизель-генераторную. Что с вентиляцией этого помещения, где будет топливо храниться? Ни разу не сталкивался, помогите советом. Рассматривать как склад ГСМ? Тогда какими нормами руководствоваться? Там на объекте типичный образец раздолбайства. В том же помещении, где будет бочка с топливом заказчик желает аккумулятор для генератора расположить. Это разве верно? Т.З. толком не дают. Вот, говорят, комната с бочкой на 200л, "завентилируйте по нормам". Сам жилой дом мы уже "завентилировали". А тут возник этот головняк. Как правильно поступить, подскажите? По крайней мере, как это сделать правильно? Боюсь, что никакого проекта они заказывать не будут, так хоть понимать, что сделано - верно, и никто не пострадает. Спасибо.
Александр Васильев
Поиск уже кипит, но про склады ГСМ ничего нигде нет. Ни в инете, ни на форуме. .. huh.gif
Александр Васильев
Подсажите, плиз!!
В понедельник надо ченить членораздельное сказать, а я не знаю что сказать. bang.gif bang.gif bang.gif
ivan-l-ing
Наткнулся на подобную тему на БИО ЭИР Вот, возможно поможет разобраться.
С уважением...
Александр Васильев
2ivan-l-ing: спасибо большое! biggrin.gif

Из темы на биоайре:
Нормы и правила проектирования вентиляции складов нефтепродуктов, в т.ч. складов нефтепродуктов в таре, даны в следующих нормативных документах:
ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" п.3.5;
ВНТП 5-95 "Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)" Табл. 13, 14.;
ПОТ РМ-021-2002 "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций" п.2.6, прил. 6.

нашел вот тут http://1gost.ru/index.php

Будем читать. bestbook.gif
vikor
Рассматривайте комнату с бочкой солярки как расходный склад нефтепродуктов предприятия.
Вентиляция согласно ВНТП 5-95: вытяжка из верхней и нижней зон и аварийная вентиляция от сигнализатора предельных концентраций паров нефтепродуктов. Приток естественный. Посмотрите для общего сведения НТПД-90 "Проектирование дизельных электростанций". Vikor.
Александр Васильев
ВНТП 5-95


НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)

Таблица 14


1. Помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения более 300 м3, помещения разливочных, расфасовочных и раздаточных, помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения 300 м3 и менее с постоянным пребыванием обслуживающего персонала, помещения для насосов в зданиях канализационных насосных станций для перекачки производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) и приемные резервуары этих сточных вод с постоянным пребыванием обслуживающего персонала
Вытяжка - Местные отсосы от сальников насосов при перекачке этилированного бензина, естественная из верхней зоны в объеме 1/3 и механическая из нижней зоны в объеме 2/3 удаляемого воздуха, аварийная вентиляция (в помещениях категорий А, Б)
Приток - Механическая

2. Помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения 300 м3 и менее, помещения для узлов задвижек продуктовых насосных станций и другого технологического оборудования, для насосов канализационных насосных станций для перекачки производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) и приемные резервуары этих вод (с кратковременным пребыванием обслуживающего персонала)
Вытяжка - Естественная из верхней зоны в объеме 1/3 и механическая из нижней зоны в объеме 2/3 удаляемого воздуха (периодического действия)
Приток - Естественная

3. Складские неотапливаемые помещения для нефтепродуктов в таре
Вытяжка - Естественная (с дефлектором) Приток - Естественная



В моем случае, вероятно, аварийная не нужна?


Александр Васильев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кстати, мож кому пригодится - тут все документы по этой теме.

Не нашел вот это
Вентиляцию помещений расходных баков топлива и масла следует предусматривать по СНиП II-106-79


vikor
СНиП II-106-79 заменен на СНиП 2.11.03-93.
Александр Васильев
спасибо!!!
McLee
И каков же вердикт? Какое обоснование приняли для вентиляции помещения с хранением резервного (аварийного) топлива. На данный момент сам нахожусь в поисках и никак не могу понять... Конкретно не где не указана кратность воздухообмена ((
ReCS
Цитата(McLee @ 23.5.2009, 3:02) *
И каков же вердикт? Какое обоснование приняли для вентиляции помещения с хранением резервного (аварийного) топлива. На данный момент сам нахожусь в поисках и никак не могу понять... Конкретно не где не указана кратность воздухообмена ((


2 крата
см. ВНТП 5-95 Таблица 13 2.Хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре, склады проб.