Vigo_san
Ну началось все в одно прекрасное утро... Вызвал меня шеф, ласково улыбнулся и спросил не изволю ли я сигарету.. newconfus.gif И я понял что попал.. huh.gif
В общем проект следующий:
Ветлаборатория.
Стадия проектирования - эскизник
Тех.условий - нет. Да короче ничего нет кроме планов, bang.gif нно к счастью нутрянку делаю не я.
О! У меня есть общий расход!! И исходя из этой исчерпывающей информации я должен запроектировать очистные сооружения. Учитывая то шо это типа типовой проект а ветлабораторий по стране раскиданно будет шота около 150.
Предположительно (путём колосального напряжения аналитических способностей), основываясь на ц.у. шефа (он архитектор), выработано концептуальное решение:
ЛОС для ветлаб. будут состоять:
Колодец-хлоратор и колодец накопитель. bestbook.gif
Внимание вопрос - что вы поповоду этого всего думаете, и чем колодец хлоратор от нормального отличается (лучше бы чертёжик...). helpsmilie.gif
Спасибо. unsure.gif
OlgaO
Цитата(Vigo_san @ 8.9.2007, 23:55) [snapback]164387[/snapback]
Ветлаборатория....
Тех.условий - нет. Да короче ничего нет кроме планов .....И исходя из этой исчерпывающей информации я должен запроектировать очистные сооружения..... это типа типовой проект а ветлабораторий по стране раскиданно будет шота около 150..... ЛОС для ветлаб. будут состоять:
Колодец-хлоратор и колодец накопитель. bestbook.gif
Внимание вопрос - что вы поповоду этого всего думаете, и чем колодец хлоратор от нормального отличается (лучше бы чертёжик...). helpsmilie.gif

biggrin.gif Действительно исповедь!!!!! biggrin.gif
Для первого сообщения на форуме, весьма неплохо! biggrin.gif Особенно про типовой понравилось biggrin.gif
Vigo_san, учитывая то, что Вы на форуме первый день, позволю себе сказать для Вас, что лучше всего дождаться выхода из отпуска AndreyR и BUFF. Они спецы в очистке.
Ну, конечно, может Вам еще за это время кто-нибудь что-то скажет smile.gif
Vigo_san
Буду надеяться. Ну и может ктонить сбросит премилинький чертёжик какогонить полезного колодца..
8-)
Bers
За саму исповедь - пять баллов, за название темы - двоечка!
Пункт #7 "Правил форума": Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами.
На первый раз прощаем:-))) Но в следующий раз извольте соблюдать это простое правило.

Litvinov
Так как я когда-то работал в газете дизайнером, то заголовок отредактировал.
( biggrin.gif правда редактор из меня неважный, ибо из газеты меня уволили за заголовок на первой полосе: "РАДИАЦИЯ НЕ ЗАМЕТНА!")
AlexStar
а почему сначало колодец-хлоратор, а не накопитель? А из накопителя куда? Вообще обычный колодец с требуемым объёмом. В учебнике есть формулы расчёта контактных резервуаров. Время контакта с хлором 30 мин. А почему не ультрафиолет? С хлором заморочек больше.
Саша
Одно можно сказать точно, будет памятник. но если исходить из данного состава то лучше вначале колодец септик, потом колодец хлоратор (классное название) а вобще то тема оборжешься мне поравилось.А еще на хлоратором поставить хлораторную

но лучше всетаки поискать выпускаемые в большом количестве готовые блочно модульные биологические очистные сооружения, срубит с фирмы производителя денег и привязать их очистные сооружения.
Примечание колодец хлоратором можете сделать любой колодец, главное время пребывания 30 минут, по СНиП он называеться контактный резервуар.
prokop
Добрый день всем
Тема по ветклинике и ее стокам уже была где-то месяца три назад.
Одних колодцев не хватит. Если Вы делаете проект (и он на перспективу может стать типовым) то все решения
должны быть перспективными на несколько лет вперед.
А схема простая: накопление - удаление(уничтожение) всего "взвешенного" осадка из стоков - обеззараживание стоков- выпуск.
Нормы по приему сточных вод есть. Все болезни животных тоже известны (в новостях по ТВ видели что делают с больными коровками в Англии, Германии и др.). Про снипы забудте - старье. Посмотрите требования к стокам в ГОСТ Р 52537- 2006,ISO 14644-3 2005,ГОСТ 12.1007-76 и им аналогичные.
Vigo_san
Так. Любопытна.
Впрочем ситуация начинает прояснятся...
А именно септик и контакный резервуар просит шеф. Судя по всему лаборатории будут раскиданны по самым тёмным и таинственным местам моей необъятной страны... И судя по всему осадок планируется сжигать, а из септика вывозить.. В общем насамом деле загадка, но так сказать по желанию заказчика.
Как выглядит этот ... занимательный контактный резервуар. Ну то что это колодец - я понял. Хорошо. Нарисовал. Объём впринципе проходит, ладно. Теперь, что мне сделать сделать чтобы он вдруг стал похож на контактный резервуар?
Прямоугольник в верхней части с надписью "Хлоратор!" как-то несмотрится.
Походу ишо и дозу этого самого хлора надо посчитать...
Vigo_san
А не кто не может мне подсказать что либо типовое по септикам и контактным резервуарам?
Awarija
Дык септиков производится стандартных выше крыши....
потерпите до конца недели.. У нас главспецы по очистке в отпусках. Вернется BUFF и будет Вам счастья кусок... ну и пинков, конечно, куда ж без этого...
Vigo_san
Уволят. Точно уволят...
BUFF
Цитата(Vigo_san @ 8.9.2007, 23:55) [snapback]164387[/snapback]
Внимание вопрос - что вы поповоду этого всего думаете
Спасибо. unsure.gif

если сразу и резко - то делается очень смешно biggrin.gif
Цитата(Vigo_san @ 8.9.2007, 23:55) [snapback]164387[/snapback]
ЛОС для ветлаб. будут состоять:
Колодец-хлоратор и колодец накопитель. bestbook.gif

первый вопрос, который возникает (у меня): если нет ТУ на сброс, чем мотивировано решение о том, что вообще нужны ОС?
куда сброс? до какого качества чистить? какой расход?
если Вас уволят - радуйтесь... не нужно будет делать бред, а работу новую найдете...
Vigo_san
Нет ТУ, ну вот как то несложилось.
Вам смешно, а я сделал. Причём таку херь, что стыдно.
Взял биосептик типа Ялма, после него добавил дозирующее устройство (два резервуара из труб, один переносной хлоратор, два кранчика, один штук узбеков в комплекте), и обычный колодец, в котором вода предположительно доходит до кондиции, после чего откачивается и увозится в сторону росийской границы.
Видимо было бы неплохо снабдить это какими нить вразумительными пояснениями с расчётами.
Но меня с души воротит ЭТО лишний раз разглядывать.
Вот решил выложить. Хоть поржём.
З.Ы. Насчёт новой работы - давно хотел попробовать себя в сочинительстве. Буду писать узкоспециализированную литературу в жанре сурвивал - хоррор для людей с дипломами инженеров строителей.
Типа;
Дрожащей мышью он открыл файл, готовый к любым неожиданостям, и осторожно посмотрел на планы этажей... И закричал охваченный яростью - архитекторы опять расположили туалеты в дватиэтажке со встроенными помещениями в шахматном порядке.
Нет! Я просто так нездамся решил он и достал свой проверенный временем волшебный карандаш дающий носителю его удивительные озарения... Он еще не знал что весь десятый этаж - ресторан...
andrey R
Мдя...
Я тут вешал в нормативке бумагу по инфекционным больницам, почитайте для общего развития.
BUFF прав, нужно хоть с чем определиться. Куда собираетесь сбрасывать очищенные воды, сколько их и подпадают ли эти стоки под понятие инфекционных. А то сядете и надолго.
Биосептик пока выбросьте от греха, а то уволят раньше времени. Сосредоточьтесь на ответе на эти три вопроса. Потом можно и дальше двигаться.
Ewgen
а чего СЭС говорит про ветлечебницы?
Vigo_san
Удивляются. Без шуток. Звонил спрашивал, удивлялись.
andrey R
Чему удивляются то? biggrin.gif
Пусть лучше бумагу напишут, что сток от энтого дела - обычная фекалка rolleyes.gif
Ewgen
срочно нужно завести там знакомую тетеньку на должности главспеца и ходить к ней с конфетами.
andrey R
Конфеты от холеры плохо помогают wink.gif
Vigo_san
А вдруг она будет ко мне приставать?!!
Vigo_san
Я предполагаю что тем неменее биосептик имеет смысл оставит. ТУ на сброс мне конечно никто не даст, но ставить лампы на какуюто воду, в которой неизвечно что... Может там конечно и будет вода после автоклавов, а может и в самом деле тупо фекалке. Непоняяяяяятно. Впрочем есть же СЭС, он большой пусть он и думает.
инж323
"пусть он и думает. "
зря вы так надеетесь, их дело контролировать, выявлять, и вести профилактику.
Можут еще и согласовать решение, но его должны принести выполненым по нормам и глядя в нормы они и будут согласовывать.
BUFF
Цитата(Vigo_san @ 28.9.2007, 11:53) [snapback]170564[/snapback]
Я предполагаю что тем неменее биосептик имеет смысл оставит.

а на каком основании Вы так думаете, позвольте осведомиться? biggrin.gif
УФ, значит, куда попало нельзя, а биосептик можно - типа, на всякий случай?
Vigo_san
Поздравьте меня. Объект сдан, и проходит экспертизу.
andrey R
И чё в результате изваяли?
OlgaO
Цитата(Vigo_san @ 15.4.2008, 10:42) [snapback]242969[/snapback]
Поздравьте меня. Объект сдан, и проходит экспертизу.

Лучше после экспертизы поздравлять.
Vigo_san
Так как лабораторий 105, то многое ещё предстоит. А изваяло то что я сюда сбрасывал, с незначительными косметическими улучшениями ))
Опытныйкролик
Господа, ну что это такое вы человеку тут, понимаешь, рассказываете?
Нормально всё будет.
Я пару лет назад пусконалаживал, как это называлось: "очистные сооружения" х/б СВ диспансера для всяких инфецированных в снегах заполярья.
Они состояли из следующего: труба - выпуск из самой больнички выходит и врезается в стальной резервуар с перегородками (типа контактный).
из него выходит уже другая труба - и идёт в сторону водоема.
За метр до контакного р-ра в подводящую трубу врезается маленькая трубочка от установки приготовления р-ра ГПХН.

Этот резервуар я же и рисовал за несколько месяцев до поездки. Только мне не сказали тогда что я и куда рисую. Сказали - надо примерно вот так вот, и еще вот так. Сюрприз, видимо, хотели сделать. Приятно...

Т.к. в результате (уже на пусконаладке) выяснилось, что контактного р-ра хватает только на 15 мин пребывания СВ, то обосновано было еще 15 мин. - нахождение в тр-де выпуска, приняв наполнение - какое надо было.
А СЭС брали анализ. Только вот остаточный хлор, почему-то, не удосужились проконтролировать. Приняли короче.

Я, конечно, про приготовление ГПХН не знал ничего и электролизер видел впервые. Но партия сказала - народ ответил "ЕСТЬ!!!".
... и ничё... нормально так... год назад у них что - то там типа сломалось, так они просили ещё деталей каких-то допоставлять.
Одно не пойму: как может сломаться то, что с самого начала упорно не хотело работать.

А жизнь вообще - она штука веселая. А Россия большая и богатая.
Timur_BB
забавный случай...а расскажите Vigo_san, что вы в конечном итоге за схему придумали и поделитесь результатами экспертизы:)...
...вообще весчь это действительно специфическая...потенциальные хим. препараты мне кажется очищают обычно не биологическим, а физико-химическим путем...и УФ здесь малосможет помочь...он воздействует на клетки...здесь либо ГПХН либо Оз на обеззараживание...
P.S. все ИМХО
andrey R
Цитата(Опытныйкролик @ 18.4.2008, 10:20) [snapback]244541[/snapback]
... и ничё... нормально так...

угу wink.gif
Vigo_san
Цитата(Timur_BB @ 19.4.2008, 19:34) [snapback]245175[/snapback]
забавный случай...а расскажите Vigo_san, что вы в конечном итоге за схему придумали и поделитесь результатами экспертизы:)...
...вообще весчь это действительно специфическая...потенциальные хим. препараты мне кажется очищают обычно не биологическим, а физико-химическим путем...и УФ здесь малосможет помочь...он воздействует на клетки...здесь либо ГПХН либо Оз на обеззараживание...
P.S. все ИМХО

Ну в общем пришли таки внятные показатели по сточным водам, из них явствовало что бактериальная опаснасть равна 2. А значит биосептик подходит как нельзя лучше. Дальше оно идёт в колодец, который по сути накопитель, хотя называется хлоратор, хотя правильно бы было дезинфектор. Я нарисовал это всё схематично, и на трубе от биосептика до колодца поставил врезку маленькой трубы, и также нарисавал два маленьких бочка в которых типа будет раствор хлора который будет потихоньку поступать в трубу к колодцу да и хлорировать всё это дело..
В общ данных отписаля что это де на крайний случай, и тока при авариях и тд.
Весело было с тех условиями (ветлабы стоят в таких кущарях, аж жуть) мало того что написанно непонятноо, с ошибками, так ишо довольно часто вместо топосъёмки например приходили карандашные рисунки с тремя линиями и надписями в стиле "выдапровод" и т.д. Весело было, Особенно гипу, он пол Казахстана объездил видел его без прикрас ))) Ну это вообще отдельная история...
Ну так как во многих местах водопровода нет ( а во многих, я сильно подозреваю, я запитался от сезонных водоводах - по ТУ же, что делать ) пришлось ставить питьевую ёмкость, благо есть пластиковые - нашли в инете. Ну и пожарный резервуар - привязал типовой железобетонный. Ну и счас пляски с замечаниями от экспертиз на местах ))
Фигня мы ща делаем передвижной убойник скота! Во как! К счастью это делаю не я ))
Единственное что бесит это фирма Альбатрос, что биосептики поставляет. 105 септиков выходит на 600 000 баксов. Ну я им написал письмо так и так, я такойто запроектировал ваши септики.. В общем мне пришло замечание что де перед септиками надо ставить колодец смотровой. Я обычно с замечаниями не спорю, но тут нетот случай - он не влазит на участке. Но даже его если впихнуть то лятят генплан и сети электрики. Эксперт в маленьком городке когда я говорб что ненужен колодец биосептику, у него компрессор, меня тупо непонимает, говорит "Докажите мне!" Так и подмывало сказать "Мамой клянусь!" Ну и я попросил по электронке у этого Альбатроса, пришлите мне письмо где написано что для биосептика "Ялма" смотровой колодец ненужен. Технологически. Напишите на фирменном бланке, сбросьте факсом, я в ответах сошлюсь на фирму производителя и прикреплю копию вашего письма. ВСЁ!!
Попросили прислать лист СНиПа где про смотровые колодцы написаны. Ладно. Отослать не могу - их нету на месте. У телефона по крайней мере. И письмо уже 4 день шлют. Ну их в баню! Может кто другую фирму подскажет, где люди поживей как - то?
А так всё норм ))
Сантехник
А точно не нужен? А как отключать от сети на случай профилактики . Или это только для КНС.
Vigo_san
Да нет! Там даже компрессор есть и к нему пишется чтоб вместе с трубой ложили трубу от него. Короче не нужон он. Ненужон. Жалко Альбатросу стока денег отдавать за то что они на меня забили, вот что гложет!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.