Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_Саша
Помогите плиз кто сталкивался с вентиляцией кладовых ценносте банков через утки.
Вопросы:
1. В нормах пишут что утки следует распологать с шагом в 200мм, а можно ли больше?
2. Вытяжные утки надо снаружи объединять вытяжным воздуховодом. А приточные надо? Или воздух по ним будет поступать перетоком из предкладовой?
3. Про приточные утки пишут что распологать их следует в передкладовой или смотровом коридоре. А вытяжные можно располагать в стене смежной с другими помещениями???
Очень, очень жду помощи. СПАСИБО!
Guest
1. Можно.
2. Перетоком из предкладовой, в нее подать с учетом сейфовой.
3. Чтобы вентиляция работала, вытяжные утки д.б. на противоположной стене, соответственно смежной с другим помещением. Я так и делала - претензий не было.
clap.gif
Vladd
Привет всем. Кто что может подсказать по вентиляции банков unsure.gif Или там нет ничего особенного.
olga_g.
Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного.
AAANTOXA
могут возникнуть некоторые ньюансы. через некоторые (шранилища там всякие и тп.) помещения могут запретить идти транзитом..... А вообщем да - офисы
Bers
Ньюансы есть, связанные с вентиляцией кладовых ценностей. Подробнее смотрите в ведомственных нормах проектирования ВНП 001-01 Банка России "Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров". Поищите по форуму с ключевым словом "банк". По-моему даже где-то был пример проекта вентиляции и кондиционирования банка.
Зольников Михаил
Есть нюансы в плане монтажа, не знаю, нужны ли они Вам. Если банк существующий – в оружейную, кассы кладовые хранения ценностей попасть будет сложно, там арматуры крест-накрест много, ее проходить сложно, он идет с шагом 10 см, кажется. Еще - в воздуховодах сечения больше 200Х200 (если не ошибаюсь) те, кто тянет сигнализацию, тянут сигнальный кабель – чтобы по воздуховодам злоумышленники не лазали :-)
А так – обычные офисы.
Странная Белка
Можно воспользоваться МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений.
Litvinov
про сургучницу не забудте wink.gif
делайте отдельной системой и заранее просите ее месторасположение, а то часто бывает что про нее забывают сами банкиры...
Flow
Конечно есть "нюанс"! Я лет пять назат делал проект банка. Самое сложное в подвале, с ценностями, где стены бетонные толщиной около метра. И нормы у них конечно же есть. Там такое понаписано... мол в эти помещения можно входить только стальными трубами диаметром 76мм, да еще эти трубы должны быть под углом и иметь "утку" чтобы туда никто нечего не смог засунуть и не подглядывал. И еще все сечения шахт они наровят сеткой металической перекрыть, и воздуховоды при проходе с этажа на этаж тоже.

Обязательно спросить у заказчика и его службы безопасности по каким ВНУТРЕННИМ нормам будет приниматся проект, и под росьписи. (мне эти нормы заказчик сразу дал, может это и был ВНП 001-01, сейчас не помню)

В моем случае все обошлось мирно, заказчик подумал подумал, и повесил приточку, тогда еще КаналФлактовскую и сплит, в комнату где сидели симпотичные девченки... rolleyes.gif
НДМГ
ВНП-001-95 Здания учреждений
Центрального банка
Российской Федерации
Есть изделия, выполняющие функцию уток -изготовитель Fichet-Bauche. Диаметры 76х3,5 если утки.
Awarija
Цитата(gottra @ 20.9.2007, 22:28) [snapback]167811[/snapback]
Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного.

Гыы.. ага, совсем ничего...

Vladd, если водичку к калориферам/охладителям/увлажнителям потащите, еще смотрите по помещениям - через баксохранилище точно низзя тащить, про остальные помещения не помню... Кажется, еще нельзя по потолку хранилищ, где всякие ценности хранятся - что б от воды не попортились при аварии.
Александр Васильев
Банк в центре питера - монтировали вентиляцию по готовому проекту года 3 назад, при прохождении стен пришлось изготавливать такие "штуки" - в стену закладывается гильза, наполненная металическими трубками меньшего диаметра. К этой гильзе и крепятся воздуховоды с одной стороны и с другой.
Awarija
угу. причем трубки приварены между собой минимум в трех местах, а гильза - к арматуре в стене. Ага?
Studentik
"ВНП-001-95 Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации" является отмененным вместо него действует "ВНП 001-01 (Банк России) Здания территориальных главных управлений,национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
Приказ Банка России от 10.01.2002 N ОД-7

ivan-l-ing
ВНП 001-01
Размер: 76КБ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Litvinov
Для кругозора неплохо еще почитать РД 78.36.003-2002 Руководящий документ инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

В частности раздел 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ
ivan-l-ing
О-как, а часом не затруднит выложить/ссылочку?
Litvinov
РД 78.36.003-2002
--------------------------
МВД РОССИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Дата введения 2003-01-01

lerik
Делал банк. Простые офисы, да кассы разделенные бронепластинами. Ни фика страшного. Но у меня не было деньгохранилищь и прочего.

инж323
Проблемные места-хранилища ценностей, комната охраны и (замаскированой)комнатой оружия,совместимость с системами СКД и безопасности+безсниповские требования владельцев-должностных лиц банка(частный случай).Остальное как офис с плюсами и минусами.
Размещение в здании банка-кафе для сотрудников, парикмахерской, и прочих случайных вроде "прибабахов" дополняют радости в работе.
Litvinov
вот еще полезный документ.

ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения
(с Изменением N 1)
Anna-K
Еще вопрос по суругучнице. По ВНП она оборудуется местным отсосом. Какие имеено закладывать местные отсосы, может кто-нибудь сталкивался? И как они рассчитываються?
Litvinov
Я закладывал Совплимовские DELI-75-10H/SP

Цитата
И как они рассчитываються?


обычно по заданию технолога или заказчика (около 250м3/ч)

Но, самое интересное, сами банкиры утверждают, что сургучница - это вчерашний день и они ей совсем не пользуются...
но пока сургучница есть в нормах - её надо проектировать (имхо)
Anna-K
Огромное Вам спасибо! Заказчик сказал что суругучница будет в обязательном порядке.
Mr. S
На днях (в соотв. разделе) выложу проект по вентиляции в небольшом отделении одного банка (150 кв. м).
ИМХО: ничего сложного. Все достаточно банально.
Конечно, всегда нужно руководствоваться нормативной базой и ТЗ (если имеется).
AleXa Zh
В банке есть "Сейфовая" площадью 4 м.кв. с предкладовой 4,7 м.кв. По каким нормам считать воздухообмен для этих двух помещений и какими руководствоваться правилами для устройства приточно-вытяжных воздуховодов? Как для кладовой ценностей, т.е. +2-3, приток в предкладовую, затем перетоком в сейфовую через утки, ну и т.д. согласно ВНП001-01?

В банке упорно не хотят называть это помещение кладовой ценностей - сейфовая с 2-мя большими сейфами и все тут, а нормы - типа вы специалисты вы и думайте.
Сургучное место не выделяют, не требуется якобы.

картинку 1 этажа банка прицепляю, может что-либо прояснит в вопросе. Сейфовая - помещение № 6 - в правом верхнем углу.
Капитальными стенами этаж граничит с помещениями сторонних организаций.


С уважением, Алексей.
KInG
Всем добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть офис ювелирного магазина в центре этого офиса находиться помещение сейф (25м2). Возникает вопрос какие нормы по вентиляции можно применить для данного помещения, насколько я понимаю ВНП 001-01 не подходит.
Александр Васильев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот тут посмотрите, что то мож найдете полезное для себя.
Wizlock
Автор, так все-таки чем разрешилось все, проект прошел экспертизу?
Начинаю проектировать банк, 2 корпуса по 5 этажей, подвал - целиком зона воздушного отопления + серверная. Подскажите пример подобного проекта, где целый этаж обслуживает приточка (с рекуператором) на отпление.

С хранилищем уже столкнулся, имеет ли особенность эта "утка"? или это 2 отвода по 90 диаметром 76?
Engineer007
Здравствуйте коллеги. Будьте добры , у кого нибудь есть тех.решение по вентиляции хранилищ ценностей и сейфовых комнат? там что то про металлическую трубу закладываемую в стену под определённым углом, где найти рекомендации?
Заранее благодарен.!!!
Macleod
поиском пользуйтесь и читайте нормативку по банку всего лишь 1 документ небольшой. ВСН


(народ вообще обленился)
Вован (Киев)
Вот узелок утки, которая вас интересует smile.gif
Engineer007
Спасибо большое!!! Премного благодарен.