Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проходной канал
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Bliss
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Занимаюсь проектирование теплотрассы. Канал полупроходной 1280х600h. Заказчик хочет проходной канал. Расстояние между трубами, вроде бы, по СНиПу проходят. Глубина заложения - 2,8 м. Есть предложение просто увеличить высоту канала до 1,8 м.
Возникают вопросы: 1) для ремонта необходимо расстояние 700 мм. Где взять? Расширить канал?
2) необходима вентиляция. Устраивать вытяжные шахты? Естественная или приточно-вытяжная?
3) дренажный трубопровод? Нужен или нет?
d_and_i
Хотелось бы узнать диаметр ваших труб и их количество. Если высота канала 0,6 м то это непроходной канал. П/п канал это 1,45 м.
Bliss
Две трубы в общей изоляции ( 20мм и 50мм) и две трубы 133х4. От канала до труб 270мм. Между трубами 340 и 400 мм.
d_and_i
Здравствуйте коллега!
1. Давайте определимся с проходным каналом. Прходной канал по высоте составляет минимум 1,8 метра в свету и расстояние между соседними трубопроводами должно быть не менее 700 мм для того чтобы мог пройти человек. В вашем случае трубопроводы можно разместить попарно на двух стенках друг над другом или все четыре по одной стене друг над другом. То-есть ширина канала будет равна в свету 1500 мм или 1100 мм.
2. Необходимость попутного дренажа определяется начичием грунтовых вод, для этого нужно геологичесое заключение. А в принципе в Москве независимо от геологии требуют прокладывать попутный дренаж.
3. Вентшахты нужны обязательно. Обычные. Ставятся по обе стороны канала приусловии что канал не разделен непроницаемой перегородкой ( неапример неподвижка или камера с газонепроницаемым сальником) Тогда на каждом участке с двух сторон свои вент вытяжки. На углах поворота смотровые люки.
Ну вот примерно так а дальше определяйтесь с заказчиком.
Wild4music
Доброго всем времени суток! Нужна помощь в проектировании теплосети!
В общем ситуация:
от проектируемого ЦТП выходят 6 труб - 3х65; 55; 2х108 и проходят транзитом через проектируемое здание (административное здание) в след. 2 проектируемых зданий!
У этого адм. здания нет подвального помещения!!!!!!
Вопрос каким образом мне пройти транзитом это адм. здание + ещё сделать туда ввод от этой 6ки????
- обходными путями никак!!!!!!!!!!!
Вопрос какими трубами лучше или проще всё это запроектировать???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.