oleg2007
25.10.2007, 16:08
Из здания 4 выпуска:
К3Н К1Н К3 К1 (в этом порядке)
Можно ли все эти 4 выпуска ввести в один жироуловитель?
wiktor-m
25.10.2007, 16:10
Если, как водится, К1 - это бытовая, то что ей делать в жироуловителе? А напорной К1Н - тем более?
oleg2007
25.10.2007, 16:19
Между крайними выпусками К3Н и К1 - 2м
andrey R
25.10.2007, 16:22
И поэтому их нужно засунуть в жироловку?
oleg2007
25.10.2007, 16:25
Если возможно.
sonsumerek
25.10.2007, 16:28
Цитата(oleg2007 @ 25.10.2007, 16:25) [snapback]181023[/snapback]
Если возможно.

вас спрашивают - для чего вы хотите бытовые стоки завести в жироуловитель? вам скучно что ли?
oleg2007
25.10.2007, 16:31
Места мало. Согласуют ввод всех этих стоков в жироуловитель в МВК?
andrey R
25.10.2007, 16:43
Так он у Вас получится чудовищных размеров и совершенно необосновано...
Михаил I
26.10.2007, 6:29
в жироловку можно ТОЛЬКО К3, а нужно ли?
Када другого выхода нету, согласовывают, если здание небольшое. Мне вчерась согласовали.
Это из вариантов пишем одно, делаем другое. Ставим канализационный колодец побольше, а записываем его как ж/у, и все довольны.
Некоторые фирмы предлагают канализационные пластмассовые колодцы диаметром от 315, 425, 600, 800 мм и т.д.. Кто-то использовал их в своей практике? поделитесь опытом, в частности при нескольких выпусках близкорасположенных канализационных труб (при ограниченной территории-похожий случай как у oleg2007, только без ж/у).
Здравствуйте. В продолжении темы, подскажите пожалуйста, могу ли я использовать Жироуловитель еще и в качестве поворотного колодца? См. рисунок 1, или мне обязательно делать как показал на рис.2?
Опросный лист заполните соответственно вашим привязкам ввода-выпуска из Ж.У. и всё будет ок
greydemon13
22.2.2013, 8:48
Можно. Только труба у вас будет выходить не с боку, а спереди. Но если выпуск из ж/у самим можно вырезать, то можно так как у вас. Конструкция ж/у есть?
да, мне производитель сказал что они могут так сделать (см. чертеж в прикреплении). Получается, что как такового запрета нет использовать еще и как поворотный колодец?
greydemon13
22.2.2013, 9:39
Так и есть. На работу ж/у это никак не повлияет.
так я за работу ж/у не переживают...меня настораживает что наружную сеть так повернул..не обламают ли меня какие-нибудь главспецы, скажут какое ты имел право так делать).. чувствуется неуверенность)..."Я чувствую, я всегда чувствую"@
greydemon13
22.2.2013, 11:28
Выпуск из здания под прямым углом? Под прямым. Нормативное расстояние соблюдено от здания? Соблюдено. К наружной сети подключились? Подключились. Что тут ещё вас может пугать? Что ж/у может быть поворотным? Так это нормально. Тут он служит как первый колодец на выпуске из здания. Установка второго промежуточного колодца вам не нужна.
Спасибо вам большое за разъяснения. Очень помогли
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.